账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5818|回复: 15

[求助] 工厂应急照明

[复制链接]
     
发表于 2023-7-19 09:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工厂应急照明FB图例的那个灯具长什么样的,有完工的工程照片吗,疏散指示灯能全部吊装可行吗

工厂应急

工厂应急



本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-19 09:51:45 | 显示全部楼层
厂房一般高度大于8米,吊装很难搞
     
发表于 2023-7-19 09:53:41 | 显示全部楼层
FB已经被图集取消了,只保留FW
发表于 2023-7-19 10:24:36 | 显示全部楼层
垂直单面单向的吊装疏散指示灯

向前吊装疏散

向前吊装疏散
     
发表于 2023-7-19 11:19:08 | 显示全部楼层
工厂吊装未必可行
尤其有起重机时候,只能吊很高、太高了


还是低位装吧。
装在0.5m, 可能被设备、货架、家具遮挡

装2m左右挺好的,但是规范又不允许
     
发表于 2023-7-19 16:05:34 | 显示全部楼层
高大厂房疏散指示灯我们都在柱子上安装,灯的方向与疏散方向垂直,一般距地高度6m左右,间距控制在20m以内。当然疏散通道由建筑确定,后期如果厂家入住后可局部调整,应急照明灯具也在柱子上安装,高度3m左右即可。
     
 楼主| 发表于 2023-7-19 16:21:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 z405664385 于 2023-7-19 16:22 编辑
D800-1~8 发表于 2023-7-19 11:19
工厂吊装未必可行
尤其有起重机时候,只能吊很高、太高了

现在就是这种情况,安装于柱子上就被设备挡住了,还有行车。吊装审图又有问题,有啥办法解决
     
发表于 2023-7-19 17:01:40 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2023-7-19 16:21
现在就是这种情况,安装于柱子上就被设备挡住了,还有行车。吊装审图又有问题,有啥办法解决

没办法!无解!砖家是纸上谈兵厉害,实际高大有吊车的厂房基本没法安装,最后也就柱子上随便装装
     
发表于 2024-3-8 10:23:00 | 显示全部楼层
目前有个12m高的单层丁类厂房,8m高处有吊车,柱子都在划分的生产区中间,通道无柱子,这种疏散指示灯安装在何处?
应急.png
     
发表于 2024-3-8 13:13:05 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2024-3-8 10:23
目前有个12m高的单层丁类厂房,8m高处有吊车,柱子都在划分的生产区中间,通道无柱子,这种疏散指示灯安装 ...

单层丁类,不需要设置啊
安全出口设应急照明灯即可。

如果认为做得太少,向审图老师难以交待、对不起自己【消防要高配】的责任心,
可在安全出口增设出口指示灯。

图集都是在通道上方设照明灯,车间通道很多设在中间,那么就只能大功率A类或B类顶灯咯。蛋疼不。

设在两边柱子上3W、5W的小灯,中间通道照度达不到。
装得又高、功率又大的壁灯才能达标。
又违背了自己【电气要省钱】的高度责任心

总之,解铃还须系铃人呐。莫给自己下套
     
 楼主| 发表于 2024-3-8 14:27:55 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2024-3-8 10:23
目前有个12m高的单层丁类厂房,8m高处有吊车,柱子都在划分的生产区中间,通道无柱子,这种疏散指示灯安装 ...

现在就是这种情况,安装在柱子上都被设备挡住了,和没装没区别。吊装,又被审图提。工厂疏散如何解决。
     
发表于 2024-3-8 15:00:18 | 显示全部楼层
学习机场,做点立柱式的
     
发表于 2024-3-8 15:09:07 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-3-8 13:13
单层丁类,不需要设置啊
安全出口设应急照明灯即可。

谢谢您的解答,主要是规范有太多定义模糊的东西,比如说这个除火灾发展缓慢的场所外,如何把自己分类到这个之外,看了一下大家对这个名词的讨论http://www.jzdq.net.cn/club/thread-126058-1-1.html没有结论


应急1.png
     
发表于 2024-3-8 15:27:33 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2024-3-8 15:09
谢谢您的解答,主要是规范有太多定义模糊的东西,比如说这个除火灾发展缓慢的场所外,如何把自己分类到这 ...

这个就好像探讨多少分及格的问题一样,
不可能大家探讨出一个结论出来,
除非规范明确定义。

即使规范有明确定义,
也可能还存在灰色地带,还有的扯。
     
发表于 2024-3-8 15:39:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-3-8 15:42 编辑

不过GB55037-10.1.8条(仅针对疏散指示)列入了“高层丁、戊类厂房”,
非高层丁类厂房也就不在规范要求范围内,
不设疏散指示不违反这一条要求。




您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则