账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7822|回复: 13

[求助] 干式变压器可以取消温度检测这个附件么?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-17 11:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 3343 于 2023-7-17 11:53 编辑

如题,现在甲方订货想要取消测温+风机冷却这个变压器附件,查了下规范,除了个别省标的住宅规范和特殊建筑有要求,没查到其它的要求,这个附件不知道这个变压器厂配货是多少钱,我在网上查也就几百块钱
     
发表于 2023-7-17 11:57:30 | 显示全部楼层
取消了会不会更贵呢?
     
发表于 2023-7-17 11:59:12 | 显示全部楼层
本来是在强制风冷的状态下过载运行,现在要在无风冷的状态下过载运行,你确定取消了会便宜?还是说,你不需要过载运行,单台可以带全部一二级负荷还能在100%以下?
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 12:09:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-17 11:59
本来是在强制风冷的状态下过载运行,现在要在无风冷的状态下过载运行,你确定取消了会便宜?还是说,你不需 ...

现在装机容量只有1500kW,单台,签订的是2000kVA的变压器,甲方说因为已经做了精密空调,所以温控作用不大,但是我觉得一个是环境温度一个是设备本身温度两码事,甲方说其它厂区就是订货的没有温控附件的变压器,所以让我也取消。我现在没查到什么规范干式变压器必须带这个附件,采购的变压器厂也说可以取消,但是我还是想带,所以在论坛上问问。从甲方一定要取消这个架势上看,肯定是取消更便宜...
     
发表于 2023-7-17 12:27:08 | 显示全部楼层
取消了温控,一般会取消风机,所以不会是只省几百块钱的事。但绕组测温作温度保护是不能取的,见GB51348-5.3.1-7,取消的只能是温度过高开启风机的部分。
     
发表于 2023-7-17 12:30:52 | 显示全部楼层
干变温控与温度保护一般是一起的,随温度升高的程度,分别执行开启风机、报警和跳闸动作。所以只能取消开启风机控制部分和风机本身。
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 12:48:11 | 显示全部楼层
施耐德变压器样本
施耐德变压器样本附件.png
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 12:50:02 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-17 12:30
干变温控与温度保护一般是一起的,随温度升高的程度,分别执行开启风机、报警和跳闸动作。所以只能取消开启 ...

报告D老师 查了下施耐德的样本 确实是这样,回头再和甲方说一下,不考虑过载运行,就把风机给他取消,温度检测器保留 感谢老师 向您鞠躬
     
发表于 2023-7-17 16:29:43 | 显示全部楼层
十几二十万的东西,省这几百块,呵呵
     
发表于 2023-7-17 16:37:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-17 16:29
十几二十万的东西,省这几百块,呵呵

大跃进的教训从没被真正吸取过多、快、好、省,就专攻那个“快”和“省”了!深入到骨髓中,溶化在血液里,落实在行动上
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-17 16:47:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-17 16:37
大跃进的教训从没被真正吸取过多、快、好、省,就专攻那个“快”和“省”了!深入到骨髓中,溶 ...

我们在配合某大型项目,仍然是大跃进思想,外行指导内行,目标和系统领导定,设计人员负责在技术上落实如何实现,至于系统是否合理,不在设计人员的考虑范围,目标就是:一免责,二能用。
     
发表于 2023-7-17 17:31:16 | 显示全部楼层
温度传感器是埋设在绕组线圈内的,电机类设备都有。不是可选附件
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则