55037终于澄清了疏散通道、疏散走道两个概念
12.0.6 条文说明 疏散通道包括 房间内的通道、建筑内的疏散走道、坡道、避难走道和疏散楼梯间。
术语部分
17 疏散走道 evacuation walk
建筑中在火灾时用于人员疏散 并具有防火、防烟性能的走道。
概念辨析好了,就能答考题了:
非人员密集的大开间场所, 比如有柱、无墙的敞开丙类车间,中间人行通道疏散照度取几?是1lx、还是3lx
10.1.10 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.0lx;
2 疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.0lx;
3 本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0lx。
|
|