账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9634|回复: 12

[求助] 丁戊类仓库要设应急指示灯和应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-13 09:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前GB51309-2018刚出来,本地审图按这个要求是个房子都做;现在防火通规出来,丁戊类单层仓库可不做,打电话问审图机构,也是支支吾吾。叫我们自己看着办。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-13 09:32:38 | 显示全部楼层
应该不用做。
     
发表于 2023-7-13 09:33:54 | 显示全部楼层
等待磨合吧,简单问题复杂化,已经是特色了。
     
发表于 2023-7-13 10:24:49 | 显示全部楼层
按GB51309-2018的哪条丁戊类仓库要设
     
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:44:57 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-13 10:24
按GB51309-2018的哪条丁戊类仓库要设

刚出来的时候,要求是个房子都让做,我们这已经是硬性要求了!审图就提不符合GB 51309-2018要求。
     
发表于 2023-7-13 11:44:43 | 显示全部楼层
业内应该严格遵守老规矩
设不设看通规、各类建筑设计规范

怎么设再看51309

可惜的是51309手伸的太长,里面写了太多的设置部位、均匀设置这种话。

错在51309,
51309要放平心态、摆正位置
期待它下次修编,能够改正,不要和55037争抢风头

     
发表于 2023-7-13 11:48:05 | 显示全部楼层
按55037,老版50016,丁戊类单层仓库都不要设置

直接跳过上位规范,套51309里条款,那不是因果倒置了
     
发表于 2023-7-13 14:36:44 | 显示全部楼层
可以在通向安全出口的主要通道设置一下 消防规范还是从严比较好
     
发表于 2023-7-13 17:18:04 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-7-13 11:44
业内应该严格遵守老规矩
设不设看通规、各类建筑设计规范

51309是要求人员密集厂房做疏散照明,和50016要求一致的,但是55037写的有点模糊,不知道非人员密集场所的丙类厂房,厂房内需不需要做疏散照明?
     
发表于 2023-7-13 17:23:49 | 显示全部楼层
10.1.9中第3条的等字,是否就代表所有人员密集场所都要做。我是这么理解的。
     
发表于 2023-7-13 17:24:50 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-7-13 17:18
51309是要求人员密集厂房做疏散照明,和50016要求一致的,但是55037写的有点模糊,不知道非人员密集场所 ...

10.1.9中第3条的等字,是否就代表所有人员密集场所都要做。我是这么理解的。
     
发表于 2023-7-13 17:31:42 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-7-13 17:24
10.1.9中第3条的等字,是否就代表所有人员密集场所都要做。我是这么理解的。

人员密集场所都要做,不过一般厂房都不是人员密集场所,我们经常做厂房会碰到这类问题
     
发表于 2023-7-13 17:44:45 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-7-13 17:18
51309是要求人员密集厂房做疏散照明,和50016要求一致的,但是55037写的有点模糊,不知道非人员密集场所 ...

55037实施指南
汽车制造的装配车间    建筑面积较大的   单、多层丁类生产车间
尽管整体火灾危险性较小,但空间大、内部生产线和通道复杂,且存在部分高火灾危险性的区域,仍需在疏散出口疏散通道上设置必要的灯光疏散指示标志及疏散线路诱导标志

大面积(具体1万平、2万平没有界限)单层丁类车间,通道设 疏散标志灯,没提疏散照明灯。实施指南开始发威了


10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:    3 建筑面积大于200m2的 营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅     等 人员密集的场所及其疏散口;


综上,非人密的丙类车间 中部大开间区域,只设疏散指示灯、不设疏散照明灯。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则