账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14100|回复: 26

[求助] 宾馆普通用电配电方案求助

[复制链接]
     
发表于 2023-7-12 08:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个宾馆,每层一个防火分区,每层有50个房间,每个房间我按照4KW计算,一层有200KW的负荷。利用系数取0.8,功率因数取0.9,算下来电流为270A。变配电室在另一栋楼的附属用房里。我的想法有两种配电方案:(1)每层都由附属用房的配电室放射过来一条电缆,七层有七根电缆(2)宾馆楼里做配电小间,放配电柜,但是总进线会很大,甚至用多拼电缆。
两种方案哪个比较合理,或者大佬们有没有更好的方案
     
 楼主| 发表于 2023-7-12 09:28:36 | 显示全部楼层
为啥我发的帖子别人看不到啊

点评

为了应对近期新注册用户恶意发帖,开启了发帖审核机制的原因  发表于 2023-7-12 09:33
     
发表于 2023-7-12 09:35:15 | 显示全部楼层
感觉还是1好一点,因为2的话,你最多也就两层共用一个配电总柜,那样也就是双拼的电缆进来,再分两个回路出去
     
发表于 2023-7-12 09:37:57 | 显示全部楼层
方案2,270A也没多大。
     
 楼主| 发表于 2023-7-12 09:53:52 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-12 09:35
感觉还是1好一点,因为2的话,你最多也就两层共用一个配电总柜,那样也就是双拼的电缆进来,再分两个回路出 ...

但是那样电缆就会很多,您遇到过这种情况吗
     
发表于 2023-7-12 09:56:54 | 显示全部楼层
撇开管理问题不说,这个方案比较的技术关键点在附属用房与宾馆的距离。这个数据不明确,无法定案。
     
发表于 2023-7-12 10:02:34 | 显示全部楼层
需要系数我觉得还可以低点  如果是多层建筑 按民标 要做树干配电的 这么大的宾馆没有中央空调吗?   
     
 楼主| 发表于 2023-7-12 10:02:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-12 09:56
撇开管理问题不说,这个方案比较的技术关键点在附属用房与宾馆的距离。这个数据不明确,无法定案。

很近 就在隔壁
     
发表于 2023-7-12 10:04:42 | 显示全部楼层
这种方案比选问题,
需要把两个方案的投资费用和运行损耗测算一下,
别人信息不完整的情况下只能拍脑袋。

     
 楼主| 发表于 2023-7-12 10:05:27 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-7-12 10:02
需要系数我觉得还可以低点  如果是多层建筑 按民标 要做树干配电的 这么大的宾馆没有中央空调吗?

没有中央空调,我们西北比较特殊 不做空调,需用系数最少也得取0.7,那样电流还是很大啊,最多两层一个总箱
     
 楼主| 发表于 2023-7-12 10:06:32 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-12 10:04
这种方案比选问题,
需要把两个方案的投资费用和运行损耗测算一下,
别人信息不完整的情况下只能拍脑袋。 ...

我们不考虑管理 只考虑我设计的合理性
     
发表于 2023-7-12 10:12:24 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2023-7-12 10:05
没有中央空调,我们西北比较特殊 不做空调,需用系数最少也得取0.7,那样电流还是很大啊,最多两层一个总 ...

取0.7可以 应该用树干配电吧 T接、预分支都行 单间4kW我个人感觉偏大 你们那应该有集中采暖的吧
     
发表于 2023-7-12 10:13:27 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2023-7-12 10:06
我们不考虑管理 只考虑我设计的合理性

我说的内容里头有管理的事吗?
     
 楼主| 发表于 2023-7-12 10:38:37 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-7-12 10:12
取0.7可以 应该用树干配电吧 T接、预分支都行 单间4kW我个人感觉偏大 你们那应该有集中采暖的吧

有集中采暖,但是单间洗澡热水器就3KW
     
 楼主| 发表于 2023-7-12 10:40:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-12 10:13
我说的内容里头有管理的事吗?

你说的投资费用和运行损耗不就属于管理?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则