对这个疑问,
我首先查询了《55037实施指南》
以为它会有深入解读
没想到,真如坛友所说————你理解到位的、它解释了。。。你不太懂的、心存疑虑的条文,它依旧没有解释。
此处【专用消防对讲电话】,《指南》里没有解释。
好在,这个问题一些省市有解释过,
《实施指南》应该收录各地消防解释、统一汇编
消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
5.12 消防服务通信系统
5.12.1 消防员电梯应有交互式双向语音通信的对讲系统或类似的装置,当消防员电梯处于阶段1和阶段2时,用于消防员电梯轿厢与下列地点之间通信:
a)消防员入口层。轿厢和消防员入口层的通信应在阶段1和阶段2一直保持有效,且无需按压控制按钮。
b)消防员电梯机房或无机房电梯的紧急和测试操作屏处。只有通过按压通信装置上的控制按钮才能使传声器有效。
c)其他可选的通信位置,例如监控中心,见0.3d)。只有通过按压通信装置上的控制按钮才能使传声器有效。
5.12.2 轿厢内和消防员入口层的通信装置应是内置式传声器和扬声器,不能用手持式电话。
5.12.3 通信系统的线路应敷设在井道内。
制造标准已要求消防电梯要配专用消防对讲电话(有别于50116报警系统里的“消防电话分机”、明确不能用【手持式】)
55037的专用消防对讲电话,是否等同于五方通话系统。各省市消防解释。2.3、消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,是否可用电梯五方对讲的轿厢分机?(《建规》第7.3.7 条、《火规》第4.7.2 条)
答:当电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且相关通信线路满足《火规》第11.2.2条规定时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代消防电梯轿厢内部专用消防对讲电话使用。
3.2.22 《建规》第7.3.8条规定消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话;如消防电梯轿厢设置了“五方对讲”,是否已满足要求?
答:不完全满足要求。当“五方对讲”的电源及线路均满足消防要求的情况下,可以认为满足要求。
各省市观点一致,主机在消控室、电源+通信线路满足消防要求,可以合用。
结论:设计师图纸要做的1、总说明 消防电梯章节列上【专用消防对讲电话】、与五方通话合用的要求———这里涉及弱电专业,不然弱电专业做的五方通话、95%大概率是不满足要求的 2、在机房提供五方通话接口,电源、线路都满足消防要求。
3、机房设50116的消防电话分机
|
|