账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9340|回复: 14

[求助] 综合管廊和综合管沟有什末区别?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-7 15:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题如下:
1、二者有什末区别,只找到了综合管廊的相关规范和定义,没有找到综合管沟的。
2、综合管廊是否一定要设置监控与报警系统?比如:环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统、地理信息系统和统一管理信息平台。无论综合管廊是单舱还是多舱,规模如何,都要设置这些吗?
3、为找到综合管沟的相关规范,这个不是标准叫法,所以找不到?做法参照综合管廊?
     
 楼主| 发表于 2023-7-7 16:24:46 | 显示全部楼层
规范见图片
综合管廊.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-7-7 16:38:45 | 显示全部楼层
综合管沟应该是不进人的
发表于 2023-7-7 16:39:35 | 显示全部楼层
那些系统,一般都要设
     
发表于 2023-7-7 20:41:34 | 显示全部楼层
只知道综合管廊,在综合管廊内不同种类的管线应设置在各自独立的舱室内。
     
发表于 2023-7-10 11:10:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-7-10 11:12 编辑

综合管沟一般都是厂区内设置,而且多数都没咱们电气的事儿,都是人家工艺自己的管道综合共沟敷设。你要找规范只能去各个行业的总图设计规范里找,实际就是管线共沟敷设。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-10 11:21:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-7-10 11:23 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-7-7 16:38
综合管沟应该是不进人的

注意哈,综合管沟是可以进人的,但是不像综合管廊空间很大可以满足日常巡检之类的,综合管沟只能满足故障情况下进人检修拆装换件之类的操作,当工艺专业设置这种综合管沟的情况下,电气专业有时候是要按工艺专业的要求考虑局部检修照明的。
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 08:21:48 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-7-10 11:21
注意哈,综合管沟是可以进人的,但是不像综合管廊空间很大可以满足日常巡检之类的,综合管沟只能满足故障 ...

那这些进人检修的综合管沟,消防需要做吗?只是做一些局部照明吗?有没有具体点的规范?
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 08:31:17 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-7-10 11:21
注意哈,综合管沟是可以进人的,但是不像综合管廊空间很大可以满足日常巡检之类的,综合管沟只能满足故障 ...

这样理解的话,就是综合管沟只是检修时进人,平时不需要巡检;综合管廊不只是检修时进人,平时还有人巡检。也就因为这个,管廊需要做很多监控系统,而管沟不用?
     
 楼主| 发表于 2023-8-3 08:44:26 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-7-10 11:21
注意哈,综合管沟是可以进人的,但是不像综合管廊空间很大可以满足日常巡检之类的,综合管沟只能满足故障 ...

那综合管沟和综合管廊,有谁来定性呢?不能说是管沟就是管沟,说是管廊就是管廊吧,总要有个定义或者标准吧。
     
发表于 2023-8-14 16:09:08 | 显示全部楼层
综合管沟一般指缆线廊,或者叫缆线沟。

GB55028

GB55028
发表于 2024-9-5 10:53:12 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-7-10 11:21
注意哈,综合管沟是可以进人的,但是不像综合管廊空间很大可以满足日常巡检之类的,综合管沟只能满足故障 ...

现在遇到一个情况:我们的电缆沟,现场要一边放电缆,一边水管,我们没有同意,但找不到规范依据。。。。
发表于 2024-9-5 11:00:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-9-5 10:53
现在遇到一个情况:我们的电缆沟,现场要一边放电缆,一边水管,我们没有同意,但找不到规范依据。。。。 ...

如果不是热水管,那没有问题,会展建筑的综合管沟就是水、电同沟敷设的,电缆沟改个名字的事。
     
发表于 2024-9-5 11:09:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-5 11:15 编辑
树欲静而风不止 发表于 2024-9-5 10:53
现在遇到一个情况:我们的电缆沟,现场要一边放电缆,一边水管,我们没有同意,但找不到规范依据。。。。 ...

按照GB50217-2018第5.1.7条要求,间距满足的话(大于150mm)应该没问题。
实际运行中电缆泡在水里的情况也不少见,和水管共沟没必要太紧张。
     
 楼主| 发表于 2024-12-13 15:42:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-9-5 11:09
按照GB50217-2018第5.1.7条要求,间距满足的话(大于150mm)应该没问题。
实际运行中电缆泡在水里的情况也 ...

低规,7.1.2应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害;最好不要和水管共沟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则