账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4554|回复: 10

[问题探讨] 低压联络柜布置放那里比较合理使用麻烦老铁讲一讲原有谢谢

[复制链接]
     
发表于 2023-7-7 13:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压联络柜布置放那里比较合理使用麻烦老铁讲一讲原有谢谢
讲一讲 这3个方案。
111.jpg
发表于 2023-7-7 16:44:29 | 显示全部楼层
我感觉都行,没有啥区别
     
发表于 2023-7-8 08:41:51 | 显示全部楼层
我偏向方案2.
     
发表于 2023-7-8 12:51:20 | 显示全部楼层
咋看不懂楼主的图呢!就一个电源进线柜,跟谁去联络?
     
 楼主| 发表于 2023-7-10 17:14:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-8 12:51
咋看不懂楼主的图呢!就一个电源进线柜,跟谁去联络?

联络柜啊
     
发表于 2023-11-8 14:26:08 | 显示全部楼层
方案3#,这样常备用的回路编号可以对应
     
发表于 2024-4-17 16:21:06 | 显示全部楼层
低压电容柜应布置在柜列末端,联络柜宜紧邻进线柜。
     
发表于 2024-8-1 10:43:07 | 显示全部楼层
1、联络母线路径最短;
2、联络母线另一端的配电柜使于安装始端箱,尽量避开有其他出线的柜子。

     
发表于 2024-12-30 15:49:39 | 显示全部楼层
非常感谢 学习学习
     
发表于 2025-3-27 14:36:14 | 显示全部楼层
联络柜设置在什么位置没有死规定,得根据配电室屏柜布置情况来看放在哪更合理,如果两段低压柜在一排布置,那基本就是在一段母线末端了,这样两段母线自然联络不用设母线桥;如果两段低压柜面对面布置,那就放在一段进线柜后,两段母线通过母线桥联络,这样一带二时二段母线工作或故障电流不用通过全部一段母线(这仅是考虑的电气上的优化,还用看母线桥处是否有建筑过梁、管线等障碍,选择合适的位置避开);至于电容柜嘛这个每个设计人员看法有所不同,原理上也是放在哪都可以的,电容补偿装置规范上是宜放在本段母线末端,因为电容柜故障率比较高,一旦发生电容漏油爆炸能尽量避免伤及无辜,再者呢损坏的电容器也要经常更换,放在端部检修操作都比较方便,但是馈线柜经常需要预留屏位或日后增加馈线柜时扩展就不太方便了,再者就是放在末端无功电流取样的二次线要拉到进线柜那里比较长,所以有的人就认为放在进线柜后边,这样无功电流取样很方便,感觉上比较合理。
     
发表于 2025-3-27 15:24:50 | 显示全部楼层
非常感谢 学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则