账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4450|回复: 8

[问题探讨] 关于绿色建筑GB/T50378-2019第7.2.9条及条文说明,可再生能源指标Re的计算。

[复制链接]
     
发表于 2023-7-3 18:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以光伏组件为例:
Re=光伏组件装机容量*综合效率/设计总负荷(乘以同时系数后的负荷统计容量)
大家是如何计算的?是直接光伏装机容量/变压器安装容量?


     
发表于 2023-7-3 19:21:22 | 显示全部楼层
这就是规范神奇的地方,这么重要的东西,不解释
     
发表于 2023-7-4 09:07:33 | 显示全部楼层
直接光伏装机容量/变压器安装容量,江苏是这样简单粗暴
     
 楼主| 发表于 2023-7-4 09:17:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-3 19:21
这就是规范神奇的地方,这么重要的东西,不解释

X总怎么计算的呢
     
 楼主| 发表于 2023-7-4 09:19:18 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-7-4 09:07
直接光伏装机容量/变压器安装容量,江苏是这样简单粗暴

这样很容易10分啊
     
发表于 2023-7-4 11:02:06 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2023-7-4 09:17
X总怎么计算的呢

之前有个项目的节能报告是按照:光伏年发电量/建筑物年耗电量 来计算的。

理由是7.2.9条里面写得是“提供电量比例”,电量被认为是发电量和耗电量,是能量单位,而能量单位是焦耳,可以直接跟千瓦时换算
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-4 11:04:27 | 显示全部楼层
看完7.2.9的条文解释,感觉还不如不解释,解释了个什么乱七八糟的
     
 楼主| 发表于 2023-7-4 11:57:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-4 11:02
之前有个项目的节能报告是按照:光伏年发电量/建筑物年耗电量 来计算的。

理由是7.2.9条里面写得是“ ...

好的,谢谢叉总
     
发表于 2023-7-4 14:15:05 | 显示全部楼层
Re=光伏装机容量/变压器装机容量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则