账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3994|回复: 3

[求助] 请问,相邻两个防火分区之间的联通门处用设置手报和声光吗?是只一侧设置就可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-2 16:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,相邻两个防火分区之间的联通门处用设置手报和声光吗?是只一侧设置就可以吗?建筑给联通门设置为安全出口了。
     
发表于 2023-7-3 08:41:48 | 显示全部楼层
要是我的话,两侧布置。安全出口的话,需要借用防火分区疏散的意思吗?应急照明的设计需要注意。
发表于 2023-7-3 08:46:15 | 显示全部楼层
宜设置,满足配置要求就行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-3 10:12:24 | 显示全部楼层
这个没太死、
我个人习惯是如果借用通道就两侧如果不借用就按分区独立考虑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则