dqaq 发表于 2023-6-29 11:20
原因不知道,不过后果不严重。就在配电箱中,万一烧坏了,换一根也挺方便的。 ...
请教Dqaq老师这个问题。
截图摘自以下链接 第49秒。 https://www.bilibili.com/video/BV1CY4y1y7ei/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c89753fbbb88c6b3c3e15cf3fcad7412
柱上变压器的配电柜内,应有SPD,其雷电泄放路径,经过不锈钢壳体,阻抗大。
箭头处的接地铜线(比如50mm2) , 直接 压接在柜内的PEN排上, 是否更合理? 柜体与柜内PEN排的连接,采用4mm2。 |