账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4596|回复: 6

[求助] 照明配电箱和电梯配电箱可以接同一个总配电箱么

[复制链接]
     
发表于 2023-6-21 10:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照明配电箱和电梯配电箱可以接同一个总配电箱么 有没有规范要求。有个车间项目,只有一个电梯,可以和照明配电箱一块接总配电箱么
发表于 2023-6-21 11:38:03 | 显示全部楼层
总配电箱是建筑物的进线总配电箱吗?
     
发表于 2023-6-21 23:49:56 | 显示全部楼层
如果确实只有灯具、电梯,接一起也可以。


但一般是分开好,车间通常有生产设备、空调之类的,电梯最好接在这里。
     
发表于 2023-6-22 10:42:06 | 显示全部楼层
总箱进线,分成照明和电梯两个箱子
     
发表于 2023-6-22 10:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
低压进线总配电箱给动力照明同时供电太正常了。
现在动照独立系统有时太教条了。
如果是市政低压供电,电力部门不会一个车间给两个低压回路,
同样的,如果是工厂配电房低压供电,又何必分开两个回路供电。
除非照明有特殊要求,动力导致的电压变化超过了使用要求,一般工厂不存在这种问题。
     
发表于 2023-6-22 11:18:57 | 显示全部楼层
你如果做过住宅项目,去看看力柜是怎么设计的,就明白了
     
发表于 2023-6-23 10:43:28 | 显示全部楼层
是纠结于常规的动力和照明必须分开这个说法吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则