按照这样说,既然非疏散楼梯不是疏散通道,那么也需要设置疏散指示
根据GB51309-2018:消防应急照明和疏散指示系统技术标准
第3.2.8条第1款要求
3. 2.8 出口 标志灯的设置应符合下列规
1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方;
规范中未说明是否为疏散楼梯(条文说明中有提到疏散出口是供人员安 疏散用的楼梯间的出入口或直通室内安 区域的出口(条文说明又不具备和正文一样的法律效力)),3.2.9条第1款要求:
3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定
1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度 1m 以下的墙面、柱面上;
这条明确说明楼梯,解释中也未说明
那么符合该要求的都应设置,至于疏散方向应符合GB55037第10.1.8要求
确实有点扯 懵逼 坐等有答案
|
|