由于电气在化工设计中地位比较低 小弟在设计中经常遇到这样的问题,就是变配电室往往不能位于负荷中心的位置,消防泵房更是经常位于厂区的边缘,柴油发电机房时常做在消防泵房的旁边,柴发在A地,变配电室在B地,二级负荷在C地,此时ABC相距甚远。特别是正常电源断电后,柴发到二级负荷设备的压降经过了A--B---C两条线路的压降。
《供规》里说正常运行时,电机端子处的电压偏差可以为-5%,其条文解释说: 对于少数距电源较远的电动机,如电动机端电压低于额定值的95%时,仍能保证电动机温升符合现行国家标准《旋转电机定额和性能》GB 755的规定,且堵转转矩、最小转矩、最大转矩均能满足传动要求时,则电动机的端电压可低于95%,但不得低于90%,即电动机的额定功率适当选得大些,使其经常处于轻载状态,这时电动机的效率比满载时低,但要增加电网的无功负荷。
但是我们在设计阶段,如何判断能否满足上述要求呢?-5%实在是太难了,线路粗的离谱。
当然我发这个帖子并不是为了抱怨总图专业,现在很多新建厂区,用地都很紧张,能够把厂区布置的满足防火间距,已实属不易了。 |
|