账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4614|回复: 12

[求助] 丁类厂房中含局部甲类的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-6-9 13:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
下载.png
如图,建筑把该区域定性甲类,请问各位老师们,如果我把喷涂区的门窗改为实体墙,是否墙外为非爆炸危险场所,不需要考虑15m的爆炸性气体环境危险区域?

下载 (1).png
     
发表于 2023-6-9 13:42:03 | 显示全部楼层
实体墙外是为非爆炸区域。但你把门窗去了 建筑让吗,爆炸区域得考虑泄爆的
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 14:10:00 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-6-9 13:42
实体墙外是为非爆炸区域。但你把门窗去了 建筑让吗,爆炸区域得考虑泄爆的

是的。粑老师,请问,我与其他建筑贴邻那面,用实体墙,是否不考虑15m的防爆区域? 微信图片_20230609140912.png
     
发表于 2023-6-9 14:13:09 | 显示全部楼层
实体墙外就可以不划为爆炸区,但还得注意贴邻建筑的门窗是否处于爆炸区内,窗户可以想办法改为不可开启采光窗,门不好处理
     
发表于 2023-6-9 14:19:47 | 显示全部楼层
爆炸分区是不会穿越实体墙,但是有可能从其他的门窗出去,绕到实体墙这边,你可以看下GB50058附录B第13条。还有就是油漆喷涂有自己的规范,你可以找找看,爆炸分区可能不是15m
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-9 14:21:59 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-6-9 14:13
实体墙外就可以不划为爆炸区,但还得注意贴邻建筑的门窗是否处于爆炸区内,窗户可以想办法改为不可开启采光 ...

好的,谢谢粑老师,那我建议建筑,与贴邻建筑的一面采用实体墙,规避15m的爆炸区域范围问题了。
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 14:24:05 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-9 14:19
爆炸分区是不会穿越实体墙,但是有可能从其他的门窗出去,绕到实体墙这边,你可以看下GB50058附录B第13条。 ...

好的,谢谢舟老师,我再多学习学习,油漆喷涂我需要参考哪本规范?
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 15:12:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-9 14:19
爆炸分区是不会穿越实体墙,但是有可能从其他的门窗出去,绕到实体墙这边,你可以看下GB50058附录B第13条。 ...

舟老师,请问,防爆门斗处的门是否考虑15m或4.5m的范围问题?我看答疑说,防爆门斗外为非爆炸危险场所。
     
发表于 2023-6-9 15:24:05 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-6-9 15:12
舟老师,请问,防爆门斗处的门是否考虑15m或4.5m的范围问题?我看答疑说,防爆门斗外为非爆炸危险场所。

朋友您不用称我老师,让人笑话了,叫我舟工吧!有个GB15607-2020,但是我在网上没找到正式版。至于防爆门斗外是否是爆炸危险区域,我没有看到相关规范说防爆门斗可以阻挡爆炸分区
     
发表于 2023-6-9 15:29:46 | 显示全部楼层
还有GB14444,这个能在网上查到,爆炸分区都很小,看着是喷漆房内部和门窗外1m
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-9 15:32:55 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-9 15:24
朋友您不用称我老师,让人笑话了,叫我舟工吧!有个GB15607-2020,但是我在网上没找到正式版。至于防爆门 ...

好的,谢谢舟总,麻烦了。达者为师,老师倒是可以的啊。那我门斗处还是按您之前的帖子,划分防爆区域了。
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 15:35:30 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-9 15:29
还有GB14444,这个能在网上查到,爆炸分区都很小,看着是喷漆房内部和门窗外1m

好的,收到,麻烦了。
     
发表于 2024-4-2 11:00:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-9 15:29
还有GB14444,这个能在网上查到,爆炸分区都很小,看着是喷漆房内部和门窗外1m ...

收到,非常感谢您的指导!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则