糖豆粑粑 发表于 2023-5-31 09:24 舟兄,我个人理解工艺容器之外的建筑内一般都按22区吧,不过还没有做过 类似的单体项目,帮顶
消防应急照明专题帖子汇总
whitepigeon 发表于 2023-5-31 09:54 假如说爆炸危险区很小,可以不画。 如果整个单体都是20区,那么还是画上比较好。 反正化工建筑很多彩钢板 ...
gucheng 发表于 2023-5-31 10:09 一般容器内是20区,容器外1m是21区,3m外或室内为22区 一般出现粉尘的环境,工艺或暖通专业都会设置除尘 ...
轻云舟 发表于 2023-5-31 11:40 可是容器内部是20区,算不算《雷规》所规定的“具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物”
gucheng 发表于 2023-5-31 13:42 不算,如果防雷装置失效,击穿屋顶,接触到的只是21、22区部分,除非再击穿容器才能接触到20区,这种概率 ...
轻云舟 发表于 2023-5-31 10:01 也不是啊,一类防雷得单独的接闪器,滚球半径很小,很麻烦。
whitepigeon 发表于 2023-5-31 16:09 不一定要单独的接闪器,如果混凝土屋顶就只能打5米的网格咯。。一般也不会有很大面积的车间会是一类防雷 ...
dqaq 发表于 2023-5-31 15:26 这或许是个普遍性问题,即“场所”是否包含处于场所中的设备内部。类似的比如:有爆炸性气体罐的建筑等。不 ...