账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4927|回复: 10

[问题探讨] 请教关于电缆穿金属管明敷时,与工艺管道(包括可燃液体管道)的间距要求

[复制链接]
     
发表于 2023-5-24 16:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
只在民规51348-8.3.5中找到了与热力管、蒸汽管的间距,与可燃液体 易燃液体管道的没有说明。各位老师有么有了解的

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-5-24 16:33:15 | 显示全部楼层
如图,只找到这些内容
微信图片_20230524163140.png
微信图片_20230524163158.png
     
发表于 2023-5-24 16:36:18 | 显示全部楼层
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准  5.3.5
     
 楼主| 发表于 2023-5-24 16:37:59 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2023-5-24 16:36
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准  5.3.5

感谢,但5.3.5是针对直埋或者穿管埋地的吧,没提到穿管明敷
     
发表于 2023-5-24 16:39:54 | 显示全部楼层
纯猜测,这个可能你要到可燃易燃管线的那些规范里去查。
     
发表于 2023-5-24 16:40:06 | 显示全部楼层
表格下面有注解,含穿管情况
     
 楼主| 发表于 2023-5-24 16:43:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-24 16:39
纯猜测,这个可能你要到可燃易燃管线的那些规范里去查。

感谢老师指点,去问一下工艺专业
     
 楼主| 发表于 2023-5-24 16:51:19 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2023-5-24 16:40
表格下面有注解,含穿管情况

感谢,但我理解这个表格首先是适用于埋地的前提,明敷的可能不适用
     
发表于 2023-5-25 09:59:15 | 显示全部楼层
翻对面的规范
比如燃气和电是在燃气里。氧气是在动力里。找对应工艺要他们提资或者找他们要规范
电气相关的规范内容哪都有习惯就好
     
 楼主| 发表于 2023-5-25 10:56:13 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-25 09:59
翻对面的规范
比如燃气和电是在燃气里。氧气是在动力里。找对应工艺要他们提资或者找他们要规范
电气相关 ...

好的
     
发表于 2023-5-25 18:13:00 | 显示全部楼层
这种工艺类的,就要去相应规范,比如氢气的,氧气的,天然气的等等,那里面基本上都会哟相应的表述,反正电的很多规定都掺杂在别的规范里面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则