账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12893|回复: 19

[问题探讨] 关于消防泵房内做设置火灾探测器的类型

[复制链接]
     
发表于 2023-5-19 18:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神,关于消防泵房内做设置火灾探测器的类型,究竟是感烟还是感温,有的专家说设置感温,原因是相对湿度大,根据规范要求,相对湿度大于95%才设置感温,泵房一般达不到,但是也没有明确的依据,请大神们帮忙答疑解惑。
     
发表于 2023-5-19 18:45:19 | 显示全部楼层
个人认为烟感,泵房平时都是干燥的,验收的时候可以看下!
     
发表于 2023-5-19 20:43:34 | 显示全部楼层
8.3 火灾自动报警系统
8.3.1、8.3.2
这两条规定的场所如未明确具体部位,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统;
     
发表于 2023-5-19 21:56:33 | 显示全部楼层
理论上泵房可以不设探测器,但是我见的工程都设计的有,不差那俩探头的钱,至于烟感还是温感,我一般都是用烟感,去现场也可以发现泵房不算潮湿的,当然如果遇到图审专家让用温感就改了,不犟
     
发表于 2023-5-20 10:03:29 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2023-5-19 21:56
理论上泵房可以不设探测器,但是我见的工程都设计的有,不差那俩探头的钱,至于烟感还是温感,我 ...

现在选错了,算强条
     
发表于 2023-5-20 10:28:53 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-5-20 10:03
现在选错了,算强条

稍安勿躁!
现在通规里这种笼统的强条太多了,
一般情况下审查师没有充分的理由也不敢贸然提强条的,
不过少数比较任性的审查师或者当地有特殊政策(比如以强条数量作为考核依据的)的不在此范围内,如果设计师不好彩碰到了这种审查师或者做这些地方项目,那就只能自求多福了。
     
发表于 2023-5-20 11:23:05 | 显示全部楼层
这算哪门子强条
     
发表于 2023-5-21 22:12:11 | 显示全部楼层
严格来说泵房应该设感温,如果有单独的泵房配电室,设置感烟。
     
发表于 2023-5-22 09:14:53 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2023-5-21 22:12
严格来说泵房应该设感温,如果有单独的泵房配电室,设置感烟。

有出处吗?谢谢
发表于 2023-5-22 09:20:58 | 显示全部楼层
我们这里泵房用感烟
     
发表于 2023-5-22 16:12:33 | 显示全部楼层
感烟探测器,审图提过
     
发表于 2023-5-23 10:45:21 | 显示全部楼层
水泵房里无可燃物,不必设火灾探测器。
     
发表于 2023-5-24 07:46:46 | 显示全部楼层

树总,再请教下,消防泵房、生活泵房、稳压泵房、报警阀间采用感烟,冷冻机房采用感温,这样选择正确吗?还有您那平时不使用的人防电站内选用的什么探测器?规范里柴发机房是温感。谢谢,期待您的解答。
     
发表于 2023-5-24 08:02:49 | 显示全部楼层

55036-2022第 12.0.6 火灾探测器的选择应满足设置场所火灾初期特征参数的探测报警要求
     
发表于 2023-5-24 08:08:57 | 显示全部楼层
我这里,设置泵的区域,设烟感;水池区域不设;如果有控制室,也设烟感。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则