账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29559|回复: 46

[问题探讨] 路灯接地导体材料的探讨

[复制链接]
     
发表于 2023-5-15 15:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近一个项目被提了,路灯接地导体应该用不锈钢,规范GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第7.2.8条4款;“接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;”
条文解释“接地装置中采用不同材料 时 ,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。”
各位怎么看
1684134348426.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-5-15 15:12:00 | 显示全部楼层
审图老师认为,这根接地体和基础内钢筋是连通的,为了避免电化学腐蚀
     
发表于 2023-5-15 15:30:17 | 显示全部楼层
那那个预埋的螺栓也应该采用不锈钢了吧。
     
 楼主| 发表于 2023-5-15 15:39:44 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2023-5-15 15:30
那那个预埋的螺栓也应该采用不锈钢了吧。

规范条文解释说的是利用建筑物基础内的钢筋做接地时,外引的这根扁钢需要用不锈钢或铜材料;我感觉审图专家套在路灯基础,有些牵强
     
发表于 2023-5-15 16:00:03 | 显示全部楼层
song1024 发表于 2023-5-15 15:39
规范条文解释说的是利用建筑物基础内的钢筋做接地时,外引的这根扁钢需要用不锈钢或铜材料;我感觉审图专 ...

你如果利用了路灯基础做接地的话,也能提,那本规范也适用于市政工程,接地导体直接连到PE排去。
     
发表于 2023-5-15 16:02:31 | 显示全部楼层
这个问题还真没想过,但感觉审图专家说的也有道理。1V的电压,受损的是土壤中的扁钢接地极,而不是混凝土中的。不清楚这种电化学腐蚀效应危害程度,与两种金属的量的相对大小有没有关系。

点评

建筑电气不是规定采用RCD吗,直接改成TN不就可以了吗?按照建筑电气业内逻辑TT接地也是不安全的。纠结扁钢换不锈钢更没有意义。  发表于 2023-5-16 09:45
     
发表于 2023-5-15 16:13:20 | 显示全部楼层
讨论食物毒性的时候大家都知道一句话:抛开剂量讨论毒性就是耍流氓!
我觉得这句话建筑电气也适用。
像路灯这样一点点混凝土基础,到底会产生多少v电压?电化学腐蚀效危害程度到底有多大?谁清楚。
一段扁钢啥也不接埋在土壤中,不也有腐蚀问题?截面积加大一点真的无法满足设计寿命的要求吗?
GB55024直接把这一条上升为强条,好无语。
     
 楼主| 发表于 2023-5-15 16:40:27 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-15 16:02
这个问题还真没想过,但感觉审图专家说的也有道理。1V的电压,受损的是土壤中的扁钢接地极,而不是混凝土中 ...

对于加油站、加氢站,需要做全厂接地网的场所,全厂接地网也要用不锈钢吗,造价有点太高了!
     
发表于 2023-5-15 16:47:35 | 显示全部楼层
song1024 发表于 2023-5-15 16:40
对于加油站、加氢站,需要做全厂接地网的场所,全厂接地网也要用不锈钢吗,造价有点太高了!

我并不清楚这个路灯该不该用不锈钢。但条件明确的情况下,该用就用,造价再高能有多高啊。不锈钢装饰不很常见吗?大片大片的包,大块大块的贴,都不嫌贵。不是钱包问题,心态问题。
     
发表于 2023-5-15 16:49:39 | 显示全部楼层
按你的图来说,审图提确实没毛病,你这属于接地装置
     
 楼主| 发表于 2023-5-15 17:01:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-15 16:47
我并不清楚这个路灯该不该用不锈钢。但条件明确的情况下,该用就用,造价再高能有多高啊。不锈钢装饰不很 ...

我查的造价不锈钢是热镀锌钢的3倍,热镀锌扁钢5元/kg,不锈钢15元/kg
     
发表于 2023-5-15 17:04:10 | 显示全部楼层
反正现在我们这边室外接地扁钢都全用不锈钢了,包括路灯的  室外设备的
     
发表于 2023-5-15 17:12:55 | 显示全部楼层
song1024 发表于 2023-5-15 17:01
我查的造价不锈钢是热镀锌钢的3倍,热镀锌扁钢5元/kg,不锈钢15元/kg

像接地这样的项目,材料费在工程造价中的占比不高,人工、设备台班、土石方等的造价占比更大。按你的数据,一吨也就多1万元,这在土建中算得了什么啊。一盏路灯,总造价(不算线路)怎么都得上千,高杆灯3~4千块一盏是大路货。就算你用了十公斤不锈钢,也就增加100元,小钱。
     
 楼主| 发表于 2023-5-15 17:14:51 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-5-15 17:04
反正现在我们这边室外接地扁钢都全用不锈钢了,包括路灯的  室外设备的

以后可以改改,全厂接地都用不锈钢
1684142049541(1).jpg
     
发表于 2023-5-15 17:24:27 | 显示全部楼层
song1024 发表于 2023-5-15 17:14
以后可以改改,全厂接地都用不锈钢

规范就是天
执行者不是制定者,执行就行,至于花钱不是咱们考虑的事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则