账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15372|回复: 17

[求助] 对于二级负荷,能否一路从光伏接电?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-15 09:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于公共照明之类的二级负荷,能否采用一路市电一路光伏的方式来满足二级负荷?
一定需要蓄电池的持续时间满足所有公共照明一晚上的时间就行?还是无所谓?蓄电池没电了再自动切换到市电上也行?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-5-15 09:16:52 | 显示全部楼层
光伏不稳定吧
     
发表于 2023-5-15 10:58:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-5-15 11:00 编辑

思路很好,但是规范有点不允许啊 GB51348-2019 3.3.9下列电源可作为应急电源或备用电源
  1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;
  2 独立于正常电源的发电机组;
  3 蓄电池组。


光伏自用也是需要并网的,要不电源不可靠啊
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-15 11:02:05 | 显示全部楼层
其实还是用蓄电池做备用电源吧。
     
发表于 2023-5-15 11:09:54 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-15 10:58
思路很好,但是规范有点不允许啊 GB51348-2019 3.3.9下列电源可作为应急电源或备用电源[/backcolo ...

之前找老师傅讨论过。带储能可以视为第二路电源不过要给安全等级供电需要检验能否满足最低供能要求
另外严格来说光伏是应该有储能单元的。现在咱做的全是丐版
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-15 11:11:15 | 显示全部楼层
带储能的光伏系统是可以的。不过需要严格计算最不利情况下光伏组能否满足用电时长要求。
这里要注意一点光伏的储能组是电池站了要提醒全专业注意消防对应规范
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-15 11:40:17 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-15 11:11
带储能的光伏系统是可以的。不过需要严格计算最不利情况下光伏组能否满足用电时长要求。
这里要注意一点光 ...

储能设施可以考虑放在室外
     
发表于 2023-5-15 11:57:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-5-15 11:59 编辑
ShadowShinyui 发表于 2023-5-15 11:09
之前找老师傅讨论过。带储能可以视为第二路电源不过要给安全等级供电需要检验能否满足最低供能要求
另外 ...

储能,要是蓄电池,满足时间和切换时间就行,要是其他,不好意思 规范没说行   储能一般在大的光伏站要做,发的电要卖出去,要不就没了
     
发表于 2023-5-15 13:28:21 | 显示全部楼层
风光储,

现在流行的

不能直接光,必须经过“储能”这个环节
     
发表于 2023-5-15 14:10:35 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-5-15 11:40
储能设施可以考虑放在室外

储能站都有专门规范是否独立单体区别不大
     
发表于 2023-5-15 14:28:55 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-15 11:57
储能,要是蓄电池,满足时间和切换时间就行,要是其他,不好意思 规范没说行   储能一般在大的光伏站要做,发 ...

第二路电源稳定性不考虑?
举个极端例子黑龙江等寒冷地区就不适合冬季尤其11月-2月太阳能电池板无法对储能站蓄能。
储能站就算有夏季储存的电量。一次用完之后到次年温度上来之前电池里电量就可能不够用,
或者说成都那边四川盆地日常光伏转换效率就低充电效率慢的离谱也不适合。

规范只是对已有的总结
你是工程师还是抄图的??
     
发表于 2023-5-15 14:49:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-5-15 14:50 编辑
ShadowShinyui 发表于 2023-5-15 14:28
第二路电源稳定性不考虑?
举个极端例子黑龙江等寒冷地区就不适合冬季尤其11月-2月太阳能电池板无法对储 ...

稳定性 难道不是满足供电时间要求?  这就是相当于蓄电池+光伏为一路供电,谁设计谁考虑供电时间问题,这玩意就是费劲不讨好  
     
发表于 2023-5-15 15:20:58 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-15 14:49
稳定性 难道不是满足供电时间要求?  这就是相当于蓄电池+光伏为一路供电,谁设计谁考虑供电时间问题,这玩 ...

最先考虑的就应该是系统稳定性啊不稳定的系统要它干啥?有钱没地方花么?
系统可以稳定工作了再考虑持续时间以及其他条件
     
发表于 2023-5-15 16:41:20 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-15 15:20
最先考虑的就应该是系统稳定性啊不稳定的系统要它干啥?有钱没地方花么?
系统可以稳定工作了再考虑持续 ...

蓄电池不稳定吗,这种光伏+蓄电池做第二路电源的 就是有钱没地方花

不然怎么是这个思路

光伏并网 不香吗  如果嫌弃这是垃圾电  直接对地放电就行了,何必搞这样
     
 楼主| 发表于 2023-5-15 16:52:52 | 显示全部楼层
正好刷公众号,看了一眼大佬的报告,应该是不太行 微信图片_20230515165127.jpg 微信图片_20230515165120.jpg

链接https://mp.weixin.qq.com/s/gCJYfAkM3JCpM1miO4xFUg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则