账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14962|回复: 24

[求助] 气体灭火门窗自动关闭

[复制链接]
     
发表于 2023-5-13 14:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近遇到了一个机房做了气体灭火,依据规范,门窗应该联动关闭。院里老师傅说没有能联动关闭的门窗,没有这种产品,我咨询依爱的厂家,也说没产品。请问大家平时遇到气体灭火是怎么处理门窗的问题的。
发表于 2023-5-13 15:22:54 | 显示全部楼层
就当做作这个设备房的门窗都是常闭的呗,还能怎样。
     
发表于 2023-5-13 15:48:32 | 显示全部楼层
门窗是不是自动或电动的?
     
发表于 2023-5-13 16:02:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-5-13 16:10 编辑

现在电动开闭门窗的产品有的是(好多高大空间都能见到用电动窗,智能家居都能做到感应下雨自动关窗了),
增加相应的联动控制就行了。
     
发表于 2023-5-13 16:54:46 | 显示全部楼层
常开防火门不就是自动关闭吗?自闭门加脱扣器就行。
     
 楼主| 发表于 2023-5-13 23:11:15 | 显示全部楼层
realman4125 发表于 2023-5-13 15:48
门窗是不是自动或电动的?

规范要求能自动关闭
     
发表于 2023-5-14 00:41:59 | 显示全部楼层
有啥不能的,奇怪

电动关闭的窗肯定有,一个信号就可以关了。

门本来就应该是关的,你这个门肯定不是常开防火门。
     
发表于 2023-5-14 11:08:38 | 显示全部楼层
都能上月球了,关个窗比登月还难吗~
     
发表于 2023-5-18 11:58:07 | 显示全部楼层
电动防火窗,建筑应该有一本图集介绍这个吧
     
发表于 2023-8-23 16:35:22 | 显示全部楼层
我问了一下厂家,也是没有相关产品,因为这个窗子是接到信号以后要关闭而不是打开,要保证气密性,要通过消防产品检验的。哪位先生有相关样本的可否一看
     
发表于 2023-8-23 16:36:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-5-13 16:02
现在电动开闭门窗的产品有的是(好多高大空间都能见到用电动窗,智能家居都能做到感应下雨自动关窗了),
...

问了好些厂家都说没有,请问先生这个产品啥牌子,哪里产的?
     
发表于 2023-8-24 08:08:04 | 显示全部楼层
借这个平台吐槽一下气体灭火的滥用:
   不管现在按以前《建规》还是现在的《通规》,对一般的变配电室都可以不用气体灭火。现在给排水人给一般变配电房上七氟丙烷的依据是2006年公安部的一个文,以后就形成了惯性(管她有用没用,反正甩一套两套在配电房,不管自己啥事了。。。。)
    朋友们网上也可以搜搜,大家有无发现什么时候变配电室着火了,什么时候着火了气体灭火起了作用?
   七氟丙烷对大气的伤害大家都清楚,要想让七氟丙烷发挥灭火作用也是难上加难(本身联动、警告、关窗,喷射、完后自动排气...)
  此外上完七氟丙烷后,暖通还需设计一套管道,电气随着设自动(很多人也不会设)。。。
   我个人看法是:滥上装置害人啊。我接触的所有项目的变配电室,无疑都甩了几套。充气后自动泄完气为止,谁去维护,谁管它能有用没有用?
    这就是给排水设计界的现状,也是整个设计界的现状!
     
发表于 2023-8-24 08:11:29 | 显示全部楼层
不是有一个百家钱的坛友同时做给排水设计的吗,您可以在给排水论坛去吐槽吐槽,呼吁呼吁,叫他们不要滥用了。
按规范气体灭火用在非常重要的数据中心,上规模的电子机房。。。规范上有的嘛,咋个就铺天盖地滥用了呢!
     
发表于 2023-8-24 08:14:46 | 显示全部楼层
作为设计人,我们是需要责任感的。不是不负责任的随意甩锅,随意给设计开大处方。这和医疗目前存在的腐败现状没有什么不同!
     
发表于 2023-8-24 08:18:56 | 显示全部楼层
现在极端天气频发。我经常去西藏出差,那里十年前的夏天是要穿两件衣服的,至少单衣不行。现在,也要开始吹风扇了。千年冰川渐渐消融,很多冰川不见了。真的可怕。
   全球变暖我们作为设计人更是“功不可没”。从我做起吧!
   设计大处方是目前设计行业的通病,技防再加技防,层层加码。。。。造成的浪费不计其数啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则