账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2363|回复: 5

[问题探讨] 室外引入电缆,居民总进线断路器极数问题

[复制链接]
     
发表于 2023-5-11 21:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外引入的居民电缆,TN-C-S系统,配电柜总进线开关是否需要采用4P带隔离功能的断路器,居民出线回路开关是否需要采用4P断路器
     
发表于 2023-5-12 09:12:08 | 显示全部楼层
采用4P开关的依据是什么?
     
发表于 2023-5-12 09:31:06 | 显示全部楼层
如果入户处有重复接地,需要3P隔离器+3P断路器,否则4P隔离器+3P断路器。小心问一下,什么叫“居民电缆”?
     
发表于 2023-5-12 09:33:54 | 显示全部楼层
带隔离功能断路器,其隔离功能可用于回路电气隔离,但不能隔离自身。而作为进户电源总开关的断路器,本身是有电气隔离需要的。所以需要在其电源侧加隔离器。
     
发表于 2023-5-12 09:37:09 | 显示全部楼层
隔离电气需要断开所有带电导体,包括相导体和N导体,但对于能确保地电位的N导体,可以不断开。
     
发表于 2023-5-12 09:51:42 | 显示全部楼层
我偏向4P。因为总断路器后已经分为TN-S了中性线与PE线已经独立了应该按照断开所有带电导体考虑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则