账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10351|回复: 22

[求助] 一类高层住宅楼层电间

[复制链接]
     
发表于 2023-5-8 16:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2023-5-8 16:16 编辑

一个一类高层住宅,26层,每层有2户
请问:每层是强、弱电合用电间,电间的净尺寸是1100x850,对于这样的电间3层设置一集中电表箱,其他的弱电设备、应急照明配电箱等分层设置,各系统的竖向桥架如下图布置,对于这种设置是否符合规范要求的强电消防和非消防两侧布置,弱电和强电分两侧布置呢? 1.png
发表于 2023-5-8 16:28:32 | 显示全部楼层
你这个我看满足要求
发表于 2023-5-8 16:32:01 | 显示全部楼层
不过你们非消防的为啥用防火桥架
     
发表于 2023-5-8 16:42:41 | 显示全部楼层
你看一下6位单相表箱的尺寸都980*870*200,桥架都没空间放了。
     
发表于 2023-5-8 16:52:15 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-5-8 16:42
你看一下6位单相表箱的尺寸都980*870*200,桥架都没空间放了。

你那边表箱真的大,我们这边630*770*180
3层集中设置的话,主要就是考虑电表箱位置,其他弱电的可以放在其他层
按照这个1100*850的尺寸,应该是可以放的下的
     
发表于 2023-5-8 16:59:21 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-8 16:52
你那边表箱真的大,我们这边630*770*180
3层集中设置的话,主要就是考虑电表箱位置,其他弱电的可以放在其 ...

所以我们这边供电局都是要求集中计量
     
发表于 2023-5-8 17:01:55 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-5-8 16:59
所以我们这边供电局都是要求集中计量

现在哪还不是计量,现在还有地区任工抄表吗
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:37:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-5-8 16:32
不过你们非消防的为啥用防火桥架

那用普通桥架,不用防火的吗?
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:40:53 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-5-8 16:59
所以我们这边供电局都是要求集中计量

集中计量是把电表箱集中设置在地下室或一层吗?如这样设置的话,1至26层的用户电源均由地下室或一层引吗?是否是分两段计算量的,在中间某层再集中设置一个电表间呢?
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:42:51 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-8 17:01
现在哪还不是计量,现在还有地区任工抄表吗

请问你的意思是可以不用集中计量?那可以每层一个电表箱吗(每层2家住户)?
     
发表于 2023-5-8 18:03:27 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-5-8 17:42
请问你的意思是可以不用集中计量?那可以每层一个电表箱吗(每层2家住户)?

每个地区做法都不一样  住宅直接参考图纸就行了,so easy
     
发表于 2023-5-9 07:52:36 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-5-8 17:42
请问你的意思是可以不用集中计量?那可以每层一个电表箱吗(每层2家住户)?

集中不集中,你说了不算啊,问供电局
     
发表于 2023-5-9 08:34:36 | 显示全部楼层
我知道的只有多层住宅才可能要求电表集中,一类高层住宅还没看到过要求电表集中的。
     
发表于 2023-5-9 08:43:26 | 显示全部楼层
另外,26层的一类高层,做成一梯2户,也实在罕见。
     
发表于 2023-5-9 08:44:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-9 08:34
我知道的只有多层住宅才可能要求电表集中,一类高层住宅还没看到过要求电表集中的。

我见过,而且见过要求集中在一层或地下一层的。。。把线损全部算住户的。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则