账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1315|回复: 4

[求助] 电动阀控制箱

[复制链接]
     
发表于 2023-5-8 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于消防进水管管径较大,水专业提出了几个AC220V电动阀,各位都是怎么配电控制的?有参考图的给参考一下吧,麻烦大家不吝赐教
     
发表于 2023-5-8 10:55:51 | 显示全部楼层
送个电源,手动控制。
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 11:24:56 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-8 10:55
送个电源,手动控制。

水专业提供的样本,电动阀本体上没有手控按钮,不过也是一个很好的思路,我跟水专业沟通下 看有没有电动阀上带启停按钮的电动阀
     
发表于 2023-5-8 12:04:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-5-8 12:26 编辑
japerson 发表于 2023-5-8 11:24
水专业提供的样本,电动阀本体上没有手控按钮,不过也是一个很好的思路,我跟水专业沟通下 看有没有电动 ...

你们水专业提供的啥样本啊?你室内安装的阀门,选择一体化电装不就带按钮、指示灯、开度表了?要是嫌到管道那操作不便非得选分体型电装那就让阀门自带电控箱(实际就一箱子配一个盘装型的阀门控制器,任何电装厂家都配这玩意)。另外你消防管道都配电阀了,这管怎么也得350、400了吧?这级别的电阀一般很少有用220的。

QQ截图20230508121719.png
照片太久了不太清楚,凑合看吧,蓝色的细管上的就是220的球阀整体型电装(按钮在图示方向的右侧,正面是个圆形开度表),灰色的大管上的就是380的蝶阀整体型电装(按钮和指示盘都可以看到,你消防管道倒是不能用这种智能化电装,但形式是一样的),整体型电装的电器元件(接触器热继电器按钮各种触点什么的)都在额外扩出的电器箱体里,分体型电装这部分就不包含了,电装就只有电动机和限位触点那一个部分,其余的电器元件都在电控箱里了。
     
发表于 2023-5-8 13:35:30 | 显示全部楼层
让水专业注明智能型电动阀,或者配智能型电动执行机构就可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则