账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11721|回复: 18

[求助] 论坛的大佬们,如下所示,强弱电间的布局是否合理?房间套房间

[复制链接]
     
发表于 2023-5-6 10:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ图片20230506102451.png

房间套房间,是否单纯地违反新民标第8.11.3条中“并应开向公共走廊”,还有其他的规范条文吗?
QQ图片20230506102459.jpg
     
发表于 2023-5-6 10:46:09 | 显示全部楼层
违反一条就够了。这肯定不行。
     
发表于 2023-5-6 10:46:17 | 显示全部楼层
也违反民用建筑设计统一标准第8.3.5条
     
 楼主| 发表于 2023-5-6 10:52:28 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬。如果把房间的门取消,改为洞口,是否满足?
     
发表于 2023-5-6 10:55:28 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-5-6 10:52
谢谢各位大佬。如果把房间的门取消,改为洞口,是否满足?

你除非把储物间取消,走廊延伸进去
     
发表于 2023-5-6 10:57:44 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-5-6 10:52
谢谢各位大佬。如果把房间的门取消,改为洞口,是否满足?

别帮助建筑搞这些掩耳盗铃的把戏了,消防终身负责。直接让建筑严格按规范改,开向公共走廊。
     
发表于 2023-5-6 11:01:48 | 显示全部楼层
办公室缩小,隔墙到窗形成走廊。调整一下布置,电井直接开门到走廊。储物间可以只占开门宽度,进去后拐弯。
     
发表于 2023-5-6 11:04:46 | 显示全部楼层
或者储物间门开在档案室,电井门开在走廊。储物间和电井左右布置。
     
 楼主| 发表于 2023-5-6 11:16:36 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬,万分感激,那我还是从严了。
     
发表于 2023-5-6 11:23:46 | 显示全部楼层
电井们要对着公区啊肯定犯强条了
而且这情况消防肯定不能给过
如果建筑不改那就让建筑拿着图纸去省级应急部找消防部门盖章
     
 楼主| 发表于 2023-5-6 11:31:16 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-6 11:23
电井们要对着公区啊肯定犯强条了
而且这情况消防肯定不能给过
如果建筑不改那就让建筑拿着图纸去省级应急 ...

谢谢大佬,明白了。
     
发表于 2023-5-6 11:37:42 | 显示全部楼层
各位同仁,如果把储物间名称改成走廊是否可行?后期是不是储物间那是使用方的事。
     
发表于 2023-5-6 11:42:31 | 显示全部楼层
微凉 发表于 2023-5-6 11:37
各位同仁,如果把储物间名称改成走廊是否可行?后期是不是储物间那是使用方的事。

关键是公区,疏散出去
     
发表于 2023-5-6 12:53:22 | 显示全部楼层
微凉 发表于 2023-5-6 11:37
各位同仁,如果把储物间名称改成走廊是否可行?后期是不是储物间那是使用方的事。

那么外面的的那个房间也需要改成走廊两扇门都得是甲级防火门。
但是这样找起来还是费劲消防大概率还是不给过
发表于 2023-5-6 13:47:34 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
23.2.9-3弱电间位置宜上下层对应,每层均应设独立的门,不应与其他房间形成套间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则