账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4652|回复: 4

[问题探讨] 室外电缆桥架是否需要防水型

[复制链接]
     
发表于 2023-4-28 19:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外电缆桥架是否需要防水型

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-28 21:54:11 | 显示全部楼层
应该是指的桥架的耐候性。室外桥架要考虑水、日照紫外线和高温等因素,主要是桥架自身寿命问题。电缆不需要防水的,只是不宜泡在积水中。
     
发表于 2023-4-29 11:19:02 | 显示全部楼层
若采用电缆梯架或电缆托盘,应选用耐气候老化的室外型电缆;若采用电缆槽盒,夏天在阳光直射下线槽内的温度很高,选择电缆截面时应按电缆槽盒内的最高温度校正电缆的载流量。
     
发表于 2023-5-4 09:09:58 | 显示全部楼层
槽盒底部选用开孔型的就可以了。
发表于 2023-5-4 16:25:55 | 显示全部楼层
探讨来探讨去,反正我们的图纸上都是采用防水型
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则