设计的时候电梯都还没采购好呢,你都不知道曳引机铭牌参数,所以都是根据载重和速度算的。我是这么算的:
功率=单位时间内提升高度做的功=mgv,但是电梯都有配重,所以重量不是单纯的载重,我大致比较过很多电梯的实际参数,最终的结果需要乘以2/3的样子。
举例:载重1吨,速度1.75m/S的电梯,P=1*10*1.75*2/3=12kW的样子。
然后我会把功率直接乘以3.5选取断路器,12*3.5=42,我会选40或50的开关。
3.5的出处是12kW的电梯额定电流为1/1.732/0.38/0.6*12=30A,再根据规范(GB 50055-2011的3.3.4),放大1.4倍,为42A。42A/12kW=3.5 |
|