账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4433|回复: 6

[求助] 关于工业的构筑物上应急照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-4-22 22:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,化工厂内的构筑物上(都是自动化机械设备,除非检修与巡检,不需要有人在)是否需要按照GB 51309的要求来设置疏散照明与疏散指示标志呢?还是不需要这些,只需要一小部分自带蓄电池的B类应急照明就可以呢?

因为看GB 51309上虽然适用范围包括了构筑物,但是需要设置疏散照明灯的那个表格里并没有关于此类构筑物的说明,所以很困惑。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-23 11:09:45 | 显示全部楼层
你说的是化工装置吧,我这做的时候反正没做过疏散照明,也没有审图提的
     
发表于 2023-4-23 11:53:17 | 显示全部楼层
11.3.1 下列场所应设置消防应急照明:
1 生产设施区的露天地面层;
2 消防控制室、消防泵房、配电室、防烟与排烟机房、发电机房、UPS室和蓄电池室等自备电源室、通信机房、大中型电子计算机房、中控室等电气控制室、仪表室以及发生火灾时仍应正常工作的其他房间;
3 建(构)筑物内的疏散走道及楼梯。

这个得看建筑专业确定楼梯是否定义为疏散通道
     
 楼主| 发表于 2023-4-23 22:32:53 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-4-23 11:53
11.3.1 下列场所应设置消防应急照明:
1 生产设施区的露天地面层;
2 消防控制室、消防泵房、配电室、防 ...

多谢回复,不过企业规模不太适用于51283这个,但是50160里面又没有关于应急照明的规定
     
 楼主| 发表于 2023-4-23 22:38:15 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-4-23 11:09
你说的是化工装置吧,我这做的时候反正没做过疏散照明,也没有审图提的

是化工装置的那种几层的构筑物,设计上只有双电源的B型备用照明,疏散指示只有构筑物楼梯口的B型“安全出口”疏散指示,感觉也没有看到哪个规范很明确这部分要求,是只要设置疏散指示标志且在8M以下就需要A型灯具吗?但是看3.2.1-4-3)中那部分情况也可以采用自带电源的B型灯具,但是偏偏这个又只限定了住宅建筑,就很迷惑
     
发表于 2023-4-24 08:52:00 | 显示全部楼层
还是应该从实际出发,设备平台或楼梯只是检修或巡视用,正常人员很少,且在室外正常照明就能满足疏散的要求,否则的话,看看烟囱上的应急疏散怎么设?
     
发表于 2023-4-24 09:44:00 | 显示全部楼层
参照SH/T 3192-2017  石油化工装置照明设计规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则