账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3825|回复: 7

[求助] 求教几个发电机容量选型的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-4-20 09:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按我目前学到的,计算发电机容量的时候,需要确定保障负荷和消防负荷的大小,哪个大就由哪个乘以1.1选择。
那么我就有了几个疑问了
1.我网上查到的资料告诉我,某个防火分区或某栋楼着火,切非只切该防火分区或者该栋楼,那会假设某个小区,消防负荷大于保障负荷,选择发电机容量的时候是按消防负荷选择的。那假设其中一栋楼着火了,其他楼栋的普通电梯,照明不是也会占用发电机容量吗。这个是如何处理的?
2.计算消防负荷的大小,我看到过的说法太多了,一是按最大一个防火分区着火计算,二是按最大防火分区和相邻防火分区计算,三是按最大防火分区和相邻防火分区还得加上地上一栋楼,请问哪种说法靠谱
3.假设计算消防消防负荷是以最大防火分区着火计算,那整个小区没着火的楼栋所有的消防电梯和应急照明是不是也应该加进去。

     
发表于 2023-4-20 10:59:14 | 显示全部楼层
不考虑两个防火分区同时着火。
要优先保证消防泵、消控室、着火的防火分区及其上的塔楼消防用电。如果供电确实不够,其它塔楼的消防电梯停到首层后就不运行就是,应急照明本身有电池,也是可以手动切掉。
     
 楼主| 发表于 2023-4-20 11:08:01 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-4-20 10:59
不考虑两个防火分区同时着火。
要优先保证消防泵、消控室、着火的防火分区及其上的塔楼消防用电。如果供电 ...

假设停电情况下某栋楼着火了,那其他没着火楼栋的普通电梯、公共照明是要切断的吗?
另外就是其他没着火楼栋的消防电梯需要人员手动切断?
     
发表于 2023-4-20 11:27:58 | 显示全部楼层
我是全部加起来的
     
发表于 2023-4-20 11:46:02 | 显示全部楼层
1.根据GB55024-2022第4.1.5条及其条文解释,首先保证消防负荷的前提下,可以向非消防重要负荷供电
2.消防负荷算法按照GB51348-2019第3.5.4条,基本都是经验之谈
3.理论上是,但是消防电梯基本都是瞬时负荷(向上向下用电量也不同),可不计入,应急照明就更少了,几乎为0
     
发表于 2023-4-20 13:24:54 | 显示全部楼层
1.切非范围是需要根据实际情况进行的。但是至少消防及相邻区域必须要切断。
2.着火时候不是强制切柴发是市网都没电了才切换到柴发。
另外切非是第一个动作程序不是单纯一个掉电动作,拿非消防电梯举例就是。电梯移动至基准层的,打开轿厢门并所有制动机构锁死,最后执行断电。
3关于消防负荷计算我个人理解园区内所有应急照明需要全部计入。但是消防电梯只需要计入负荷最高的区域与相邻区域的消防电梯负荷
     
 楼主| 发表于 2023-4-20 14:10:54 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-20 13:24
1.切非范围是需要根据实际情况进行的。但是至少消防及相邻区域必须要切断。
2.着火时候不是强制切柴发是市 ...

感觉还是有点没听懂,假设一个小区,停电后一栋楼着火了,其他楼栋的电梯如果不切非的话,不是都要占用发电机房容量吗,那发电机够提供消防用电吗
再有,消防负荷只算不理区域和附近的消防电梯。那全小区其他楼栋的电梯正常使用负荷也不小吧
     
发表于 2023-4-20 14:52:06 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-4-20 14:10
感觉还是有点没听懂,假设一个小区,停电后一栋楼着火了,其他楼栋的电梯如果不切非的话,不是都要占用发 ...

先说一点不是着火就切柴发。是市政失去电力了才切得柴发无论消防还是常用。
切换柴发供电不是非消防电源切断动作而是母线分段处的母联开关动作。
关于最后这个负荷问题
我个人觉得消防时候电梯只应该计算消防电梯所有非消防电梯都应该是执行消防动作
因为如果着火应该是整个地块疏散而不是只有着火部位疏散(希望可以帮到你我文字描述很差)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则