账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4768|回复: 6

[求助] 请问下电机分时启动如何实现?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-10 16:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:我做工厂项目的时候,经常遇到不少一二级负荷用自备柴油发电机做备用电源的,但是柴油发电机一下子带不起来全部的一二级负荷,我自己算的一般100kw的发电机也就能启动50kw的电机设备吧。我想通过分时启动的方法将负载分时启动。
比如有一台200kw的发电机,设备一台100kw和一台50kw,同时启动是起不来,但是先启动100的,再启动50的就可以了。但是这样需要做一个控制柜,里面做上延时继电器,肯定能实现,但是不知道还有没有更好的办法。不知道各位老师有没有遇到过这样的问题?谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-10 16:27:54 | 显示全部楼层
复杂一些的话,就是plc了,简单一些的话你说的延时继电器肯定是可以的,啥都不想改,那就纯手动也行实现。。。
     
 楼主| 发表于 2023-4-10 16:38:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-10 16:27
复杂一些的话,就是plc了,简单一些的话你说的延时继电器肯定是可以的,啥都不想改,那就纯手动也行实现。 ...

谢谢x老师,我想知道我的做法是不是主流,大家是怎么应对这样的问题的
     
发表于 2023-4-10 17:00:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-4-10 17:01 编辑

就是加时间继电器等平稳之后再接通。
你要用PLC设备就是现场走线啥方便不过注意下别第二台启动时候第一台电压掉下来停转
     
发表于 2023-4-10 19:19:47 | 显示全部楼层
不同的设备控制箱里肯定不接延时继电器之类的吧,肯定是一收到命令就启动的吧(除非设备有什么特殊要求)?举个例子:消防水泵除了流量开关、压力开关之类的连锁自动启动是接了延迟继电器外,现场手动按钮、手动控制盘按钮、报警总线联动都是立马启动的。所以分时启动就是靠报警控制器编程实现命令发生时间的。
上面举得是报警系统的例子,工业项目的话,一般是不是高级点的,都是带DCS控制之类的,那也是编程分时发送启动指令的事?
     
 楼主| 发表于 2023-4-10 22:45:32 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-4-10 19:19
不同的设备控制箱里肯定不接延时继电器之类的吧,肯定是一收到命令就启动的吧(除非设备有什么特殊要求)? ...

对啊,您说的对!用DCS来实现,比控制柜来的方便多了!
     
发表于 2023-4-11 07:57:19 | 显示全部楼层
两用以上的消防泵都是延时启泵的,不如去看看图集,举个例子,16D303-3,P76
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则