账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6255|回复: 12

[规范条文] 防雷计算的高度按建筑高度还是建筑的最高点高度

[复制链接]
     
发表于 2023-4-7 09:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,以建筑高度不超100米的建筑,上面的设备用房最高点超100,按GB55024第7.1.1.2条第一款,是否判定为二类防雷建筑物?
     
发表于 2023-4-7 09:19:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-4-7 09:20 编辑

最高点啊你要有更高的幕墙或者结构还得按更高算。不然你还能和雷商量下说先可矮的地方劈??
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-7 09:26:50 | 显示全部楼层
50057一直以来都是可操作性很差,有不少公式和数据都不方便使用。
     
发表于 2023-4-7 09:30:28 | 显示全部楼层
二类防雷跟三类防雷做法都差不多吧
     
发表于 2023-4-7 09:33:22 | 显示全部楼层
按最高点算吧,简单点。如果钻下牛角尖,建筑冒顶部分(电梯间、水箱间等)高度最高,但边长小于建筑主体部分。你就按冒顶的边长和高度算个等效地面落雷面积,再按主体部分女儿墙的边长和高度算个等效地面落雷面积,哪个大取哪个。依据见《雷规》附录A最后一条。
     
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:33:44 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-7 09:19
最高点啊你要有更高的幕墙或者结构还得按更高算。不然你还能和雷商量下说先可矮的地方劈??

严格描述的话,应该问防雷分类的高度,按哪个,比如一个超大屋顶,仅一局部机房突出超100米,此时也按二类是否合适?
     
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:35:06 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-7 09:30
二类防雷跟三类防雷做法都差不多吧

首先网格就不一样呢
     
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:37:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-7 09:33
按最高点算吧,简单点。如果钻下牛角尖,建筑冒顶部分(电梯间、水箱间等)高度最高,但边长小于建筑主体部 ...

如果算下来可以按三类,而此时按GB55024这条,是否还是按二类?
     
发表于 2023-4-7 09:55:54 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2023-4-7 09:37
如果算下来可以按三类,而此时按GB55024这条,是否还是按二类?

谢你提醒。我理解楼主的问题有偏差。楼主说的是100m哪个线,我理解成算年预计雷击次数了。这个问题同意3#的看法,规范是模糊的。
     
发表于 2023-4-7 10:05:34 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-7 09:30
二类防雷跟三类防雷做法都差不多吧

网格 滚球 引下线间距 侧击雷高度都不一样
     
发表于 2023-4-7 10:06:50 | 显示全部楼层
我们这一般都是按 建筑图说明中标注的高度,一般就是屋面板的高度 而不是屋面上标注的最高高度
     
发表于 2023-4-7 10:51:08 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-4-7 10:05
网格 滚球 引下线间距 侧击雷高度都不一样

谢谢提醒,自己工业建筑做多了,建筑都不高,就觉得无非是网格和引下线间距,其他的都没考虑过
     
发表于 2023-4-7 10:52:18 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2023-4-7 09:35
首先网格就不一样呢

谢谢提醒,自己工业建筑做多了,建筑都不高,就觉得无非是网格和引下线间距,其他的都没考虑过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则