账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4044|回复: 4

[求助] 请问如何计算变压器的负载压降

[复制链接]
     
发表于 2023-3-30 17:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问如何计算变压器的负载压降,有位老师告诉我一种算法,比如变压器低压侧空载时是400V,当带载时,实际电流是变压器额定电流的0.7,变压器阻抗阻抗电压为6%,此时变压器低压母线电压=400-400*6%*0.7=383V,请问有这个公式吗?
     
发表于 2023-3-30 18:28:46 | 显示全部楼层
你手里有配四么?有的话,看一下式6.2-9
     
发表于 2023-3-30 19:54:17 | 显示全部楼层
看看如果没有铠装层,电缆敷设可能出现什么样的损伤。
电缆敷设1.png
电缆敷设2.png
电缆敷设3.png
     
发表于 2023-3-30 19:57:04 | 显示全部楼层
抱歉,楼上发错贴了。
     
发表于 2023-3-30 20:10:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-30 19:54
看看如果没有铠装层,电缆敷设可能出现什么样的损伤。

回串行了吧。。。。这是另一个帖子的事儿(因为我也刚看完那个)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则