发表于 2023-3-30 09:46:51
|
显示全部楼层
这条规范是由原来的防排烟技术标准里面的3条合并而来的,但是我认为防排烟规范里面规定的没有问题,现在规定的有问题(个人看法,且不是暖通专业)
GB51251-2017的规定:
4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作 30min 的要求。排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
4.4.10【强条】排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3 排烟风机入口处;
4 穿越防火分区处。
4.5.5 补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。
现在规定任意支管排烟防火阀动作就关闭排烟风机,显然跟之前的功能不一样!!且毫无道理!!所谓风管负压损坏的事情,纯属扯淡!! |
|