账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7268|回复: 13

[求助] 求助关于变压器容量计算

[复制链接]
     
发表于 2023-3-24 13:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前是有个仓库水提消防需要75KW泵三用一备37KW泵一用一备(其他小的就不说了)。
但是变压器要用315KVA的。。。。。
我想问一下我需要计算什么参数如何计算(我知道这个变压器不对劲)。
PS常用负荷没多少远比消防小。
PSS别说换变压器(已经吵吵两天了)
发表于 2023-3-24 14:01:34 | 显示全部楼层
没啥好算的,还变压器
     
发表于 2023-3-24 14:32:10 | 显示全部楼层
你这不是都选好了么。。。。315kVA
     
发表于 2023-3-24 15:32:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-24 14:32
你这不是都选好了么。。。。315kVA

他的意思是如何核实下这个变压器能否带的动这些设备
     
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:17:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-24 14:32
你这不是都选好了么。。。。315kVA

星角同时启动起不来啊
     
发表于 2023-3-24 18:33:04 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-24 16:17
星角同时启动起不来啊

明显选小了
     
发表于 2023-3-26 17:27:58 | 显示全部楼层
你这可以计算下启动后母线电压,一般不低于80%。或者检验电动机端部电压不低于70-75%
发表于 2023-3-27 09:06:04 | 显示全部楼层
选个630的,不要看啥星三角,机械应急启动不管这些
     
 楼主| 发表于 2023-3-27 09:11:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-27 09:06
选个630的,不要看啥星三角,机械应急启动不管这些

我可否理解为机械启动时候是手动让设备全压启动??
     
 楼主| 发表于 2023-3-27 09:13:24 | 显示全部楼层
popu12 发表于 2023-3-26 17:27
你这可以计算下启动后母线电压,一般不低于80%。或者检验电动机端部电压不低于70-75%

我实际在想如果错时启动。比如第二台泵启动时导致第一台泵失压停转。
     
发表于 2023-3-27 09:14:11 | 显示全部楼层
popu12 发表于 2023-3-26 17:27
你这可以计算下启动后母线电压,一般不低于80%。或者检验电动机端部电压不低于70-75%

请问下,“或者检验电动机端部电压不低于70-75%”这个数据是出自哪里?
     
发表于 2023-3-27 09:18:01 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-27 09:11
我可否理解为机械启动时候是手动让设备全压启动??

不一定,机械应急起动也有星三角的,但是订货选哪种,设计说了不算啊。。。
发表于 2023-3-27 09:21:32 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-27 09:11
我可否理解为机械启动时候是手动让设备全压启动??

也可以降压,也可以全压,看订货
     
 楼主| 发表于 2023-3-27 10:31:29 | 显示全部楼层
谢谢各位
甲方出手了。。直接告知变压器500KVA的起了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则