账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17067|回复: 30

[问题探讨] 接地网

[复制链接]
     
发表于 2023-3-22 14:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接地网大家在设计时间距如何控制,还是说只要满足接地电阻要求就行。
接地网.jpg

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-3-22 15:02:04 | 显示全部楼层
根据已废止的气象规范,接地网的网格不应大于接闪网的网格
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:14:08 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-3-22 15:02
根据已废止的气象规范,接地网的网格不应大于接闪网的网格

那现在是如何处理
     
发表于 2023-3-22 15:20:28 | 显示全部楼层
必须满足接地电阻要求。间距按照防雷引下线间距要求
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:21:52 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2023-3-22 15:20
必须满足接地电阻要求。间距按照防雷引下线间距要求

有无规范图集作为依据支撑
     
发表于 2023-3-22 15:57:16 | 显示全部楼层

按规范的使用原则:有新规范按新规范,没新规范就参照旧规范。现在就是没规范可以参照废止规范
     
发表于 2023-3-22 17:35:27 | 显示全部楼层
我们设计院是不超过20x20,意思是人站在中间怎么都超10米(等电位要求),其实也说不通,钢筋本身就绑扎连通的,不过就这样搞了。
     
发表于 2023-3-22 17:45:54 | 显示全部楼层
还是要先搞清楚原理,再求答案。接地网格尺寸主要与跨步电压有关,也可能出现网孔电压电击,这个更危险。就是下图中的Em。网格尺寸越小,危险性越低。
网孔电压.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-22 17:48:40 | 显示全部楼层
网格尺寸增大,有两个途径增大跨步电压和网孔电压。一是接地极总长度减小,导致接地电流密度增大,电位梯度增加。二是网孔电压因距离增大而增加。所以可能情况下,每个柱距都做最好了。
     
发表于 2023-3-22 17:52:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-3-22 17:54 编辑

一般情况,平行接地导体间距小于5m时,因相互屏蔽作用,散流效果不再因距离减小而增大。考虑到网格为矩形,邻边总有屏蔽作用,所以一般控制网格尺寸不大于10m即可。规范不会作出数据上的规定的,这超出了规范的职责。如果有规范做出了规定,那只能说这规范太不讲究了。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-22 17:54:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-22 17:48
网格尺寸增大,有两个途径增大跨步电压和网孔电压。一是接地极总长度减小,导致接地电流密度增大,电位梯度 ...

您的说的是正确,但是在设计过程中有几个设计师会去计算跨步电压和接触电压,每跨都做又存在甲方让你优化的问题
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 17:55:59 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-3-22 17:35
我们设计院是不超过20x20,意思是人站在中间怎么都超10米(等电位要求),其实也说不通,钢筋本身就绑扎连 ...

嗯 有一定道理
     
发表于 2023-3-22 18:32:21 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-3-22 17:35
我们设计院是不超过20x20,意思是人站在中间怎么都超10米(等电位要求),其实也说不通,钢筋本身就绑扎连 ...

这个20m、10m有什么道理或依据吗?
     
发表于 2023-3-22 18:52:46 | 显示全部楼层
设计彭于晏 发表于 2023-3-22 17:54
您的说的是正确,但是在设计过程中有几个设计师会去计算跨步电压和接触电压,每跨都做又存在甲方让你优化 ...

算不算是一回事,但是否存在一个普遍适用的尺寸数据是另一回事。不能因为不想算,而强求一个并不存在的统一结论。经常看到坛子里很肯定地给出某个数据的坛友,但这些数据你真的敢相信吗?看看下面这个例子,可能颠覆你对数据的猜想。虽然变电站接地与一般建筑物接地有所不同,但大致不差。
接地网网孔尺寸 (2).jpg

点评

有理有据  发表于 2023-3-22 19:47
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-22 21:45:23 | 显示全部楼层
学习了。一般我是习惯能密点就密点。都是按柱跨
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则