账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3678|回复: 6

[求助] 求教,变电站备用照明的配线

[复制链接]
     
发表于 2023-3-20 17:54:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电站正常照明兼做备用照明,由本楼层配电间内的照明配电箱供电。为了满足180min的要求,从配电箱到变电站的照明分支线路要用矿物电缆么?
发表于 2023-3-21 08:30:51 | 显示全部楼层
本楼层配电间内的照明配电箱是双电源切换箱?
     
发表于 2023-3-21 09:41:18 | 显示全部楼层
变电站都是直接变电站里的双切箱供电的呀,你怎么从外面拉线?
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 12:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2023-3-21 12:49 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-3-21 08:30
本楼层配电间内的照明配电箱是双电源切换箱?

是的,双电源切换箱
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 12:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2023-3-21 13:20 编辑
hastings 发表于 2023-3-21 09:41
变电站都是直接变电站里的双切箱供电的呀,你怎么从外面拉线?

因为高压和低压是分开的两个房间,还有油机间也是单独的,气灭分了三个防区。但三个房间又基本挨在一起,在各自房间内做双切实在是有点多,想共用。
发表于 2023-3-21 14:22:03 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2023-3-21 12:44
是的,双电源切换箱

按照规范答疑的意思,如果线路不穿越防火分区,不需要,普通耐火电缆即可
耐火电缆要求.png
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 15:35:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-21 14:22
按照规范答疑的意思,如果线路不穿越防火分区,不需要,普通耐火电缆即可

收到,我好好看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则