账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3698|回复: 2

[求助] 大佬们 地下二层的车库 接地怎么做

[复制链接]
     
发表于 2023-3-19 11:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大佬们 地下二层的车库 ,变配电室和柴油发电机房在地下一层 ,变配电室和柴油发电机房房间内做 一圈明敷扁钢,怎么接地地下二层基础接地极?有具体做法吗?现场是怎么施工?
     
发表于 2023-3-20 10:03:20 | 显示全部楼层
利用柱内钢筋联通
     
发表于 2023-3-20 13:41:40 | 显示全部楼层
用柱内 或者 剪力墙内主筋做导体啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则