楼主 |
发表于 2023-3-15 11:40:20
|
显示全部楼层
树总,我这遇到这样的问题,按照380V考虑的话压我这边降算不过去,我在想现实中如果压降不满足该怎么办?我这里有个项目,甲方要求用铝线,电缆长450m,断路器采用500A,计算电流422A,电缆采用双拼铝芯电缆ZRYJLV22,2×(3×185mm2+95mm2),根据图集19DX101-1P3-13,压降=(0.091*0.45*422)/2=8.6%,电机压降要求不大于5%,如果变压器出口电压如果是380V的话,就算不过去了,加粗电缆带来造价增加很多,此时能否适当的提高变压器的出口电压呢?
谢谢树总! |
|