账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4142|回复: 8

[问题探讨] 应急照明检测验收问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-14 11:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我在51309的实施指南 附录里:设计及工程验收时(照度✖灯具维护系数)不低于标准要求即可判定合格,  维护系数都是<1的,那不是相当于降低标准了?是我理解有误还是?
     
发表于 2023-3-14 16:20:14 | 显示全部楼层
维护系数?用的时间长了灯具的照度肯定比刚安装的时候差啊,干净的房间按0.8,很脏的车间按0.7。室外路灯0.6都有。不可能按1来验收。我以前验收过一个学校,灯具都用了一年多领导才组织验收,日光灯都发黄了。结果施工把灯全换过一遍才通过验收,之前他们还用水和抹布擦过--有屁用
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 09:00:55 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-3-14 16:20
维护系数?用的时间长了灯具的照度肯定比刚安装的时候差啊,干净的房间按0.8,很脏的车间按0.7。室外路灯0. ...

不是,实施指南是说 竣工验收时要照度乘以维护系数,举个比方楼梯间要10LX,那就是10*0.7=7.  那是不是只要7LX?这不是降低要求了...
     
发表于 2023-3-16 09:23:17 | 显示全部楼层
是指实测的照度乘以维护系数的值不低于标准值吧。
     
发表于 2023-3-18 22:44:28 | 显示全部楼层
管不了那么多
验收就是一次性的。
也就是灯最亮的时候,
对设计师来说 是有利的。

刚装好的应急灯照下来,能10lx、20lx
毫无压力通过验收


再过几年,那属于消防检查。
检查时候,检查人都是目测照度,感觉到了就ok


应急灯不贵,多装几个,对全社会都好!
     
 楼主| 发表于 2023-3-20 09:44:31 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2023-3-16 09:23
是指实测的照度乘以维护系数的值不低于标准值吧。

是的。。那不是相对于竣工检测验收时要求变的低了?我就是觉得逻辑好像说不过去所以才问的。
     
发表于 2023-3-20 09:53:32 | 显示全部楼层
wkshid13 发表于 2023-3-20 09:44
是的。。那不是相对于竣工检测验收时要求变的低了?我就是觉得逻辑好像说不过去所以才问的。

没有买过这种指南,方便的话请把原文贴出来。
按常理应急照明照度是寿命周期都要满足的,
也就是设计时要考虑灯具维护系数,在灯具维护系数下限情况下也要满足照度要求,
不应该存在照度标准按灯具维护系数打折的情况。
     
发表于 2023-3-20 13:14:36 | 显示全部楼层
实测照度值*维护系数=》照度标准值。假设照度标准值10lx,维护系数0.7,则实测照度值=>10/0.7=14.3lx。
     
发表于 2023-3-20 13:17:38 | 显示全部楼层
或者说实测值15lx,标准值10lx,维护系数0.7,则15*0.7=10.5>10lx,合格。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则