账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4036|回复: 4

[问题探讨] 项目规模小,控制点位大概500个,联动点位就200个,哪些消防主机可用壁挂式的?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-13 09:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目规模小,控制点位大概500个,联动点位就200个,哪些消防主机可用壁挂式的?火灾报警控制器、火灾报警联动器、电气火灾监控主机、消防电源监控主机、消防广播主机、消防电话主机、防火门监控主机、消防火灾图形显示器等
     
发表于 2023-3-13 09:51:15 | 显示全部楼层
你有没有手动控制盘。那玩意没见过有能壁挂的
     
发表于 2023-3-13 11:02:13 | 显示全部楼层
电话主机和广播盘  一般就和联动控制器集成在一面柜子里了,CRT也是单独的柜,电气火灾监控、应急照明控制器、消防电源监控 小规模的可以壁挂
控制器.jpg
发表于 2023-3-13 16:46:25 | 显示全部楼层
别人整理的青鸟的数据(尺寸为高X宽X厚):
1、自动报警主机:挂式(忽略),立式30U(1770X550X480),琴台22U(1245X1080X800),每台16总线3200点,160路专线控制,720~810个总线按钮;
2、图形显示装置:不占消防控制室空间入柜式安装,琴台(1245X800X545);
3、多线控制盘:不占消防控制室空间入柜式安装,2U可直启8台设备;
4、总线控制盘:不占消防控制室空间入柜式安装,4U可联动90台设备;
5、消防专用电话:青鸟没找到样本,看了一下海湾的很小,所占空间忽略,未找到立式和琴台;
6、消防应急广播主机:不占消防控制室空间入柜式安装3U空间,挂式(420X310X115),未找到立式和琴台;
7、电气火灾监控主机:挂式(540X440X125),未找到立式和琴台;
8、消防电源监控主机:挂式(540X440X125),未找到立式和琴台;
9、防火门主机:挂式(540X440X125),立式(1770X550X480),琴台(1245X545X800);
10、应急照明控制器:挂式(770X535X173),立式(1770X550X480),琴台(1245X545X800);
11、UPS:青鸟没找到样本,看了一下海湾的是挂式,所占空间忽略,未找到立式和琴台;
回复 鲜花 4 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-13 23:12:57 | 显示全部楼层
这么小,可以考虑一台机柜。也没占用多大空间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则