账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13328|回复: 29

[求助] 变压器的选择

[复制链接]
     
发表于 2023-3-8 15:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是个教学楼,总负荷1128.95kw,利用系数选取0.75,功率因数选0.9,怎样选取变压器?是我计算的891.62kva,从而选取1000kva吗?还是应该直接就用功率x利用系数得出变压器容量?还有补偿怎样计算?是我算出来的Q的值吗?接下来怎样选取。是选282还是280.260?还有一个16x20kvar=286,16x20这个怎样选取的?在哪有相应表格吗?新人小白,问得多,希望大家多多指教。
24048a2af8bbd4f25085407ca59adb7.jpg
     
发表于 2023-3-8 15:43:56 | 显示全部楼层
既然是教学楼,那就看看《 教育建筑电气设计规范》4.4的负荷计算吧。
更基础的负荷计算知识,就要看《工业与民用供配电设计手册》里负荷计算的内容了。
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 15:58:09 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-8 15:43
既然是教学楼,那就看看《 教育建筑电气设计规范》4.4的负荷计算吧。
更基础的负荷计算知识,就要看《工业 ...

教育建筑电气规范里没看到关于变压器的计算,公工业与民用供配电设计手册也是,也看恩施我太笨了。所以来请教了
     
发表于 2023-3-8 16:23:37 | 显示全部楼层
最好找个负荷计算表,像这样 微信截图_20230308162212.png
微信截图_20230308162231.png

     
发表于 2023-3-8 16:31:11 | 显示全部楼层
一个学校不会只有教学楼,通常也不会单独为教学楼设置变压器。按教育建筑电气设计规范的用电指标反推,教学楼各类用电设备的需要系数、同时系数是很小的。
     
发表于 2023-3-8 16:32:05 | 显示全部楼层
发你看看,里面应该是自带公式的

1号变压器.rar

11.66 KB, 下载次数: 48, 下载积分: E币 -5

负荷计算书

     
发表于 2023-3-8 16:33:38 | 显示全部楼层
你的负荷计算有点问题,要分项计算的,所以才有上面的提示。
变压器根据负荷计算结果,根据负荷率和变压器台数等规范要求确定。
最好还是找个师傅指导一下。
     
发表于 2023-3-8 16:36:56 | 显示全部楼层
如果分项列出来的那就得按实际使用考虑了。要是单纯面积指标那就直接变压器容量向上取整
     
发表于 2023-3-8 16:41:09 | 显示全部楼层
我感觉你跑偏了。。。
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:43:39 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-8 16:33
你的负荷计算有点问题,要分项计算的,所以才有上面的提示。
变压器根据负荷计算结果,根据负荷率和变压器 ...

对的,有问题,我知道,我问最这个项目的设计师了,他说用计算电流乘以系数就能得出变压器容量,补偿的话就是查找数据手册的无功补偿表,然后补偿前系数,对应补偿后系数,用你的计算功率乘一下,然后除三,找差不多的补偿型号。我就有点懵,因为问了很多人,很多个说法。
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:45:13 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-8 16:36
如果分项列出来的那就得按实际使用考虑了。要是单纯面积指标那就直接变压器容量向上取整

对,我们这都是整个取得,或许是我没会吧,蒙了有点
     
发表于 2023-3-8 16:46:28 | 显示全部楼层
把《配四》的负荷计算的例表看懂了(自己列表算一遍),就知道怎么估算变压器容量了。
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:49:26 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-3-8 16:32
发你看看,里面应该是自带公式的

感谢,非常感谢
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:50:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-8 16:41
我感觉你跑偏了。。。

我也感觉有点,请指教
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:51:40 | 显示全部楼层
小灰灰 发表于 2023-3-8 16:46
把《配四》的负荷计算的例表看懂了(自己列表算一遍),就知道怎么估算变压器容量了。

感谢,我去学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则