账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5898|回复: 12

[求助] 地下车库常开排烟口

[复制链接]
     
发表于 2023-2-24 11:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库常开排烟口,需要信号线和电源线吗
微信图片_20230224111043.png
     
发表于 2023-2-24 11:29:59 | 显示全部楼层
需要,平时排风常开,火灾时当温度达到设计限值时,排烟口关闭,防火阀关闭,风机停止动作
     
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:42:08 | 显示全部楼层
firefoxes 发表于 2023-2-24 11:29
需要,平时排风常开,火灾时当温度达到设计限值时,排烟口关闭,防火阀关闭,风机停止动作

请教下温度达到多少度关闭
     
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:47:58 | 显示全部楼层
firefoxes 发表于 2023-2-24 11:29
需要,平时排风常开,火灾时当温度达到设计限值时,排烟口关闭,防火阀关闭,风机停止动作

这是住宅地下一层的常开排烟口,这种暖通说不需要配电,是为什么?
55555.png
     
发表于 2023-2-24 11:54:34 | 显示全部楼层
firefoxes 发表于 2023-2-24 11:29
需要,平时排风常开,火灾时当温度达到设计限值时,排烟口关闭,防火阀关闭,风机停止动作

标准答案,不接受反驳:问暖通!

从1楼图片上看,这些个排烟口(大概率)还真不用FAS管,FAS去接图纸左上角的那个280℃的排烟防火阀就行了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-24 12:04:33 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-2-24 11:47
这是住宅地下一层的常开排烟口,这种暖通说不需要配电,是为什么?

见我5楼回复,这个口看上去就不需要配电
发表于 2023-2-24 14:25:30 | 显示全部楼层
给个I模块接入报警总线就行了
     
发表于 2023-2-24 16:05:36 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-2-24 11:47
这是住宅地下一层的常开排烟口,这种暖通说不需要配电,是为什么?

不需要配电是因为不需要监控状态和联动,新规出来后可能全部都要做联动了
     
发表于 2023-2-25 09:24:30 | 显示全部楼层
5#正解!
既然是常开排烟口,就不需要开闭动作(也就不需要配电或联动),也不存在什么状态信号需要反馈到火警系统。,
该要的信号280°防火阀都满足了。
     
发表于 2023-2-25 09:33:46 | 显示全部楼层
刘锦楠 发表于 2023-2-24 16:05
不需要配电是因为不需要监控状态和联动,新规出来后可能全部都要做联动了

新规指的是《消防设施通用规范》吧?
11.1.5 ....当任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。
条文说明:常闭加压送风口、排烟阀开启时,表明已有火灾发生,应能及时联动相应的风机启动。
新规实施后,也不存在常开排烟口联动一说。
     
发表于 2023-2-25 09:40:10 | 显示全部楼层
再看看浙江(陕西等也有)答疑:
7.3.4 对于仅承担一个防烟分区排烟且全部采用常开排烟口的机械排烟系统(如汽车库排烟系统等),可不增设常闭排烟口及其信号反馈功能,但应由火灾报警信号联动启动排烟风机。
     
发表于 2023-2-25 10:22:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-24 11:54
标准答案,不接受反驳:问暖通!

从1楼图片上看,这些个排烟口(大概率)还真不用FAS管,FAS去接图纸 ...

确实,暖通说需要咱就接电,暖通说不用就不管。咱们电气就不要去掺和暖通联动了。何况新规一出来,感觉是个阀门都要接入火警了......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则