账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10970|回复: 28

[求助] 上下级短路器可以同级吗

[复制链接]
     
发表于 2023-2-21 14:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上下级短路器可以同级吗
1.png
2.png
发表于 2023-2-21 14:25:34 | 显示全部楼层
民规7.6.1第2条,上下级宜具有选择性。。。。
发表于 2023-2-21 14:27:08 | 显示全部楼层
低规6.1.2,上下级应具有选择性。。。。
     
发表于 2023-2-21 14:28:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-21 14:27
低规6.1.2,上下级应具有选择性。。。。

他这个图不算上下级吧
发表于 2023-2-21 14:31:52 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2023-2-21 14:28
他这个图不算上下级吧

哦,我看反了,以为是上面进线、下面出线。。。哎。。。。
     
 楼主| 发表于 2023-2-21 14:34:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-21 14:25
民规7.6.1第2条,上下级宜具有选择性。。。。

那应急上级断路器改成CM1/100/3340/50A 电缆改成5*10
     
发表于 2023-2-21 14:35:12 | 显示全部楼层
可以,下面用隔离开关就行
配四P961 图11.2-2
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-2-21 14:36:59 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-2-21 14:34
那应急上级断路器改成CM1/100/3340/50A 电缆改成5*10

楼上不是说了吗,你这个就是一级
     
 楼主| 发表于 2023-2-21 14:37:37 | 显示全部楼层
124803430 发表于 2023-2-21 14:35
可以,下面用隔离开关就行
配四P961 图11.2-2

平常画图是图片这种用的多还是上下级断路器用的多
     
发表于 2023-2-21 14:37:39 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-2-21 14:34
那应急上级断路器改成CM1/100/3340/50A 电缆改成5*10

这俩断路器不是上下级关系的
     
 楼主| 发表于 2023-2-21 14:41:33 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2023-2-21 14:37
这俩断路器不是上下级关系的

能发个图片我看看你们咋画的
     
发表于 2023-2-21 14:45:46 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-2-21 14:37
平常画图是图片这种用的多还是上下级断路器用的多

不怕浪费就这样搞也没什么问题
     
发表于 2023-2-21 14:46:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2023-2-21 15:07 编辑
nihaoccs 发表于 2023-2-21 14:41
能发个图片我看看你们咋画的

7楼的做法。放射式配电只要是下边配电箱进线开关没要求必须用断路器,我就用隔离开关。都用短路器我做法跟你发的图一样,整定电流选一样大的(增大开关,增大线径浪费,不好的地方就是跳闸可能在上边,也可能在下边。)还有你上下级的理解不对
     
 楼主| 发表于 2023-2-21 14:57:18 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2023-2-21 14:46
7楼的做法。只要是下边配电箱进线开关没要求必须用断路器,我就用隔离开关。都用短路器我做法跟你发的图 ...

但是我看有的院都是上级断路器整定电流大于下级断路器一级,比如上级用CM1/100/3340/50A,下级断路器用CMQ/100/3340/32A?
     
发表于 2023-2-21 15:17:04 | 显示全部楼层
124803430 发表于 2023-2-21 14:35
可以,下面用隔离开关就行
配四P961 图11.2-2

那是负荷开关吧。 毕竟要有点分段能力的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则