账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5900|回复: 13

[二次接线] 用的GCS低压柜,同一个出线柜既上出母线又下出电缆可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-2-16 12:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新手一枚,初次发帖,望各位大佬畅所欲言,不吝赐教。
(电气阿强、树先生你们在哪里

低压柜系统图在这里

低压柜系统图在这里

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-16 14:28:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-2-16 14:36 编辑

可以是可以不过高度要的就多了啊
母线槽是只能上进出
发表于 2023-2-16 14:34:50 | 显示全部楼层
应该没有啥问题,柜深考虑1000,具体可以咨询厂家
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 09:50:03 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-2-16 14:28
可以是可以不过高度要的就多了啊
母线槽是只能上进出

请问高度具体需要多少,目前是2200
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 09:57:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-16 14:34
应该没有啥问题,柜深考虑1000,具体可以咨询厂家

问了一圈人,都说没有这样做过,理由是母线上进上出,柜子里已经有两段垂直母线了(主母线下来到框架断路器一段(A),框架断路器出线后再上到柜顶去接母线槽又是一段(B),如果再下出电缆,考虑到之前的垂直母线(A)接了母线槽,电流已经很大了,需要再从主母线上面接一段垂直母线(C)至塑壳断路器,然后这段垂直母线(C)在低压柜内就没有安装空间了。。。请问这个说法成立吗?
     
发表于 2023-2-17 11:10:24 | 显示全部楼层
FinalFantasy 发表于 2023-2-17 09:57
问了一圈人,都说没有这样做过,理由是母线上进上出,柜子里已经有两段垂直母线了(主母线下来到框架断路 ...

多查一些产品样本,了解柜子的结构原理,才好作出结论。上下都进出,一般是将水平母线设在中间,各间隔侧面设上下贯通的出线间隔,上下走都不会有阻碍。但为了布置水平母线,柜子深度会加大。
     
发表于 2023-2-17 11:15:10 | 显示全部楼层
也有的上下进出线,水平母线还是在上端或者下端,但将出线间隔设在背后,避开母线水平投影位置,还是会加大柜子深度。
发表于 2023-2-17 11:36:51 | 显示全部楼层
FinalFantasy 发表于 2023-2-17 09:57
问了一圈人,都说没有这样做过,理由是母线上进上出,柜子里已经有两段垂直母线了(主母线下来到框架断路 ...

我认为应该是垂直母线加大电流,都从垂直母线出线,母线上出的开关在上面,电缆出线的在下面
     
发表于 2023-2-17 17:11:06 | 显示全部楼层
我这柜子厂家也是说空间不够,做不了又上又下的情况。可能是觉得安全距离不够还有就是布置母线的空间太小不方便操作,建议做成两个柜子。
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 17:50:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-17 11:15
也有的上下进出线,水平母线还是在上端或者下端,但将出线间隔设在背后,避开母线水平投影位置,还是会加大 ...

多谢,确实是应该多查查样本,可是无论是进口的还是国产的低压柜,我手里几乎没有货,有的也是很模糊的那种,几乎很少看到各种柜体进出线方案的内部结构透视图
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 17:59:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-17 11:36
我认为应该是垂直母线加大电流,都从垂直母线出线,母线上出的开关在上面,电缆出线的在下面

刚刚查到了ABB的样本,MNS柜体主母线(水平)额定电流最大5500A,,配电母线(垂直)额定电流才1200A,另一种柜体MD190(HONOR),主母线额定电流最大6300A,配电母线3200A(固定式),1600A(抽出式)。另外还有MDmax ST(智能型三合一功能单元)和MDmax FC(固定式分隔功能单元),这两种主母线额定电流最大可达6300A,但是配电母线额定电流最大也才到2000A。看完后我个人感觉,如果在同一低压柜内上出的母线槽和下出的电缆如果共用同一段垂直母线,是否会存在超出垂直母线的最大额定电流的问题呢?

点评

如果两个回路总电流过大,可以考虑把这两个回路分到不同的柜子里。  发表于 2023-2-17 18:15
     
发表于 2023-2-17 18:03:14 | 显示全部楼层
FinalFantasy 发表于 2023-2-17 17:50
多谢,确实是应该多查查样本,可是无论是进口的还是国产的低压柜,我手里几乎没有货,有的也是很模糊的那 ...

最方便可以看看ABB的MNS3.0,有顶母线后出线和腰母线侧出线,馈线都可以上下出柜。或者施耐德BLOCK-SET,组合方式也比较多。国内GCS早已不是当初的统一设计了,各厂家各有各的方案,有的也在模仿,组合方式很多。资料在本坛充电站或厂家官网上都可以找到。
     
发表于 2023-7-24 08:54:49 | 显示全部楼层
完全没问题,这种方案太多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则