账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9054|回复: 10

[规范条文] 钢结构屋顶用做防雷或避雷针

  [复制链接]
     
发表于 2023-2-14 09:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大虾:请教钢结构屋顶用做防雷或避雷针吗?
发表于 2023-2-14 10:53:09 | 显示全部楼层
一般就利用钢结构做防雷(截面、网格应该也没有问题)
     
发表于 2023-2-14 10:58:39 | 显示全部楼层
按照规范来说,一般可以不做。但是我们这审图专家要求有爆炸危险的建筑物,也就是二类防雷,要在金属屋面的敷设接闪器。
     
发表于 2023-2-14 11:01:00 | 显示全部楼层
防雷肯定要做 都是利用金属屋面跟钢柱   至于避雷针满足规范要求的前提下可以不做
     
发表于 2023-2-15 14:38:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2023-2-15 14:41 编辑

1.正常情况利用金属屋面做接闪。满足防雷规范5.2.7金属板厚度,一般都满足。
2.屋面下有易燃物品时,a:采用双层金属板+岩棉可以利用金属屋面做接闪。b:采用单层金属板屋面时要加接闪杆。
   防雷规范 5.2.7条文说明。
3.屋面有其他设备需要保护时需要加接闪杆。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-15 15:46:56 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-14 10:58
按照规范来说,一般可以不做。但是我们这审图专家要求有爆炸危险的建筑物,也就是二类防雷,要在金属屋面的 ...

有规范依据吗
     
发表于 2023-2-15 15:55:55 | 显示全部楼层

GB50057-2010第5.2.7条第3款吧,大多数金属屋面都达不到这个要求
     
发表于 2023-2-15 15:58:24 | 显示全部楼层
GB50352-2019  8.3.7  建筑物防雷接闪器的设置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定,并应符合下列规定:
    1  国家级重点文物保护的建筑物、高层建筑、具有爆炸危险场所的建筑物应采用明敷接闪器;
     
发表于 2023-2-15 16:32:31 | 显示全部楼层

我感觉没依据,但是这么做习惯了,也不方便跟他争执,也就这样了。而且还要求金属屋面的接闪带还不能贴装,必须用支持卡。
     
发表于 2023-2-15 16:36:08 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2023-2-15 15:58
GB50352-2019  8.3.7  建筑物防雷接闪器的设置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定, ...

金属屋面本身也属于明敷接闪器吧?
     
发表于 2023-2-16 12:01:54 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-14 10:58
按照规范来说,一般可以不做。但是我们这审图专家要求有爆炸危险的建筑物,也就是二类防雷,要在金属屋面的 ...

我们这也是这个要求,不知道为啥,三类可以利用,二类就得做墩子设避雷网格了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则