10.1.5 除三级消防用电负荷外,消防用电设备的备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内消防用电设备的持续用电要求。不同建筑的设计火灾延续时间不应小于表10.1.5的规定。
10.1.7 消防配电线路的设计和敷设,应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。
讨论:
1、综上2条规定,除一类高层住宅是2h,其他住宅均为1h,有机耐火电缆(NH-YJV、WDZN-YJY)均可达到90min,可满足规范要求,那是不是说以后二类高层住宅的消防配电线缆可以使用有机耐火电缆了呢?
2、GB51348第13.7.16条最少持续供电时间的规定与55037有所不同,新民标是按照消防设备类别规定的,而不考虑建筑类型和规模。比如新民标规定消防电梯是180(120)min,而55037中消防电梯可能是3h(一类高层公建等)、2h(一类高层住宅等)、1h(其他住宅)。若按新民标那消防电梯只能使用矿物绝缘电缆才能满足供电持续时间了。
|
|