账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11874|回复: 17

[求助] 工业项目,45kW电机选到120平电缆,会不会太大了啊。。。

[复制链接]
     
发表于 2023-2-10 14:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
载流量的修正,会不会有点问题啊?1.25倍出自GB 50058-2014 5.4.1-6;0.65的系数出自GB 50217-2018 表D.0.6。
主要矛盾就集中在躲过电机启动电流峰值这个地方了,之前的项目审图的老师说过,不是电机的开关不需要用电机型断路器,给配电箱的开关用10In。我的理解是电机的启动电流不随配电线路长短变化,那么电机开关的上级开关,也要躲过启动电流峰值才对。

45kW电机桥架配线防爆区域开关电缆选择

45kW电机桥架配线防爆区域开关电缆选择

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-2-10 14:47:55 | 显示全部楼层
顺便再问一下,是不是配电型MCCB的脱扣器一般都是12In±20%?然后考虑到-20%的误差,所以审图老师说配电型MCCB按10In整定。
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 14:55:04 | 显示全部楼层
是否可以通过让成套厂家在满足泵工况的前提下,改变电机启动方式,比如直启改Y-Δ后,启动电流降低到1/3,选125A开关就可以很轻松的躲过启动电流峰值,这样配70平电缆就可以了。
     
发表于 2023-2-10 15:04:01 | 显示全部楼层
先问一下是不是爆炸环境
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 16:23:31 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2023-2-10 15:04
先问一下是不是爆炸环境

也是啊,能缩小一点截面,不过估计够呛。。业主项目是在别人厂里,不一定能要来爆炸危险区域划分那个图。。
     
发表于 2023-2-10 16:36:35 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2023-2-10 14:55
是否可以通过让成套厂家在满足泵工况的前提下,改变电机启动方式,比如直启改Y-Δ后,启动电流降低到1/3, ...

看看是否能改成星三角或者软启动吧
     
发表于 2023-2-10 16:46:04 | 显示全部楼层
线路阻抗加上去再算算应该能小点,电机启动电流相当于该点的短路电流。
     
发表于 2023-2-10 18:53:36 | 显示全部楼层
干嘛非要用10倍的?
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 19:34:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-10 18:53
干嘛非要用10倍的?

之前项目有个审图的意见,同样是变电所馈线开关,我选了一个B类开关Iset2设置了3In,因为有点远,所以想用作单项故障接地保护,然后审图老师说你不是给电机配电就不要用这种可调的。说是一般电机回路14In,配电回路开关用10In的。按照这个思路,我就用10In了。
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 19:36:02 | 显示全部楼层
月亮 发表于 2023-2-10 16:46
线路阻抗加上去再算算应该能小点,电机启动电流相当于该点的短路电流。

奥!就是说电机起动电流不是定值,这样的是吧。我以为电机的起动电流,不管配电线路多远,都是定值。
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 19:37:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-10 16:36
看看是否能改成星三角或者软启动吧

是的我寻思着要不要跟业主说让厂商加个软起,毕竟比电缆省钱吧。但是不清楚的事,降低了起动电流,是不是也会把起动电流的峰值给降下来。
     
发表于 2023-2-10 20:10:11 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2023-2-10 19:34
之前项目有个审图的意见,同样是变电所馈线开关,我选了一个B类开关Iset2设置了3In,因为有点远,所以想 ...

你们这什么审图人啊。。。。
只认识微断么?
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 21:59:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-10 20:10
你们这什么审图人啊。。。。
只认识微断么?

哈哈给我的感觉是 大概是习惯低压不太考虑单相接地这样 但是我在系统图上也没有说明这个Iset2用来干嘛,也可能是我表达的不够清楚给人家造成误会了
     
发表于 2023-2-11 11:07:59 | 显示全部楼层
变电所出线开关瞬动电流应大于尖峰电流,配电线路应满足载流量、电压损失和短路保护灵敏度。
     
 楼主| 发表于 2023-2-11 11:14:33 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-2-11 11:07
变电所出线开关瞬动电流应大于尖峰电流,配电线路应满足载流量、电压损失和短路保护灵敏度。

感谢回复。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则