[求助] 钢柱作为防雷接地引下线

[复制链接]
     
发表于 2023-2-10 11:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:钢结构柱作为防雷引下线上端是与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。这样是否可以呢?
发表于 2023-2-10 11:30:42 | 显示全部楼层
一般是这样的
6CF5A48A-D55D-44c4-B01A-F82A5972D0EA.png
     
发表于 2023-2-10 11:53:12 | 显示全部楼层
可靠连接,如果焊的话,一般是不能直接焊在钢柱主体上的,需要有预留的连接位置
     
发表于 2023-2-10 12:32:01 | 显示全部楼层

树总,请问如果钢柱上焊接接地端子板或者测量卡子的做法有图集吗?这样的钢柱要提前预制是吧?
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 14:28:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2023-2-10 14:35 编辑
x01oct 发表于 2023-2-10 11:53
可靠连接,如果焊的话,一般是不能直接焊在钢柱主体上的,需要有预留的连接位置

屋顶避雷带怎么与钢柱可靠连接呢?是什么方式?是绑扎或螺丝扣的机械连接吗?
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 14:30:22 | 显示全部楼层

树总,麻烦再发一版图纸,这个图现在下来后上面的字基本看不清楚
发表于 2023-2-10 14:39:11 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-2-10 14:30
树总,麻烦再发一版图纸,这个图现在下来后上面的字基本看不清楚

我看了一下,我这个也是混凝土柱子
发表于 2023-2-10 14:41:26 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-10 12:32
树总,请问如果钢柱上焊接接地端子板或者测量卡子的做法有图集吗?这样的钢柱要提前预制是吧?

没有看到相关图集做法,但应该和混凝土柱子差不多,因为钢柱要涂漆,刷防火涂料,外面还要包一圈轻质墙
     
发表于 2023-2-10 14:50:06 | 显示全部楼层
可以看看03D501-3  17 钢柱与钢筋混凝土基础的连接。
     
发表于 2023-2-10 14:57:30 | 显示全部楼层
将基础的地脚螺栓与基础钢筋焊接,钢柱就位后,将螺母与钢柱、螺栓焊在一起。
     
发表于 2023-2-10 15:35:39 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-2-10 14:50
可以看看03D501-3  17 钢柱与钢筋混凝土基础的连接。

新图集在14D504 P24
     
发表于 2023-2-10 19:40:05 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-2-10 14:28
屋顶避雷带怎么与钢柱可靠连接呢?是什么方式?是绑扎或螺丝扣的机械连接吗?

没见过图集有屋顶避雷带与钢柱可靠连接的做法。采用钢柱的应该都是工业建筑,一般都是金属屋面。我们这边的做法一般是结构施工时,利用屋面与钢屋架连接,钢屋架与钢柱连接,所形成的自然连接。至于利用彩钢板做接闪器,与钢筋连接,倒是有标准做法。
     
 楼主| 发表于 2023-2-13 09:40:41 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-2-10 19:40
没见过图集有屋顶避雷带与钢柱可靠连接的做法。采用钢柱的应该都是工业建筑,一般都是金属屋面。我们这边 ...

请问:你说的屋顶自然连接指的什么呢?利用彩钢板做接闪器,与钢筋连接的标准做法具体哪本图集呢或是有图纸吗。
     
发表于 2023-2-13 10:07:46 | 显示全部楼层
利用彩钢板做接闪器,与钢筋连接的做法,你搜一下“全宇辰防雷”

记得气象局有一个做法,现在没找到,和全宇辰的做法类似。
     
发表于 2023-2-13 10:31:40 | 显示全部楼层
利用彩钢板做接闪器,与钢柱连接的标准做法:

见"06SD702-5"《电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》,P48-P52