账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8319|回复: 5

[求助]卫生间等电位联结---有洗衣机时候?

[复制链接]
发表于 2007-9-3 14:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间有洗衣机的时候做等电位连接是只要和洗衣机插座连接,还是洗衣机外壳或者洗衣机什么地方要和LEB联结,还是有其他的方法?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2007-9-3 17:18:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]卫生间等电位联结---有洗衣机时候?

<P>这种情况下洗衣机可不特别考虑,但要注意在设LEB时应将PE线与LEB端子箱相联,</P>
<P>则洗衣机的金属外壳已通过其PE线与LEB相联了。</P>
     
发表于 2007-9-5 00:09:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]卫生间等电位联结---有洗衣机时候?

<P>我顶楼上的说法。</P>
发表于 2007-9-10 20:03:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]卫生间等电位联结---有洗衣机时候?

<P>还有洗衣机的水龙头</P>
     
发表于 2007-9-10 22:50:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]卫生间等电位联结---有洗衣机时候?

如果洗衣机的水龙头接的是塑料管,要不要等电位?
     
发表于 2007-9-10 22:58:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]卫生间等电位联结---有洗衣机时候?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2007-9-3 17:18:46</I>)的发言<BR>
<P>这种情况下洗衣机可不特别考虑,但要注意在设LEB时应将PE线与LEB端子箱相联,</P>
<P>则洗衣机的金属外壳已通过其PE线与LEB相联了。</P></DIV><BR><BR>是这意思
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则