账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4610|回复: 3

[问题探讨] 一级负荷未端双切

[复制链接]
     
发表于 2023-2-9 09:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标这两条好像有点冲突,一级负荷的防排烟风机是按未端双切还是可以前端双切?一类高层的电梯按3.2.10是未端,但防排烟风机都前端双切了,怎么非消防负荷还未端,这跟减少ATSE数量的精神有点不符吧。

13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:
6消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电


3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。


     
发表于 2023-2-9 09:24:26 | 显示全部楼层
换个角度既是可以不做末端切换又有多少东西和电梯负荷等级完全对得上?
     
发表于 2023-2-9 10:48:32 | 显示全部楼层
     
发表于 2023-2-9 14:49:19 | 显示全部楼层
再深入理解一下新民标,新民标“可能”把配电箱和控制箱分开理解了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则